您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:7054 [上一页] [1] [2] [下一页]
19107
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:965
历史总积分:19107
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/5/25 19:55:00
#0楼


                            变频器疑难故障检修四例

注:此文可作为《变频器OC故障的来源和实质》一文的补充,可相互参阅。

                                 阿尔法18.5kW以下
                  变频器OC故障跳闸停机的一个隐蔽原因

   在对阿尔法小功率变频器维修的过程中,发现该变频器有一个通病——容易跳OC故障。其表现为:多在启、停操作过程中跳故障,但有时也在运行中跳故障;有时候莫名其妙地又好了,能运行长短不一的一段时间。在以为已经没有问题的时候,又开始频繁跳OC故障;空载时用表笔测量U、V、W输出电压时,易跳故障,但接入电机后起动运行,又不跳了,再过一阵子,接入电机还是跳OC故障。
   该类故障的处理相当棘手,可能在测试过程中故障已经消除,致使查无所据。即使在故障频繁发生的当口,测试硬件电路(保护电路),却怎么也检查不出什么问题,搞不清此故障的来龙去脉,此故障困惑了我有两个多月的时间。
   硬件保护电路,主要由U22和U24两片LM393双运放电路来完成,其信号又经一级反相器倒相后,送入CPU的16脚,U22和U24共输入了两路输出电流信号、1路由逆变驱动IC返回的过载OC信号,一路直流电压检测信号,分别加至4路运放的输入端,经开环放大处理(运放电路在这里实际上作为开关电路来应用)后,将四路故障信号并联在一起,再经一级倒相处理后,送入了CPU的16脚。我先是切断了由逆变驱动IC返回的过载OC信号,后又切断了倒相输出的“总”故障信号,但均无效,故障现象依旧。难道别处还有串入OC信号的途径吗?不可能!
   可能电路存在说不清道不明的某种干扰,但干扰的来源与起因又很难查找。绞尽脑汁用尽了一切手段,在故障信号电路中,加装电容、电阻滤波元件,以提高电路的抗干扰性能,但无效果。莫非是启/停瞬间——逆变驱动模块的“加载和卸载”期间,导致了CPU供电的波动而跳故障吗?测量CPU供电为4.98V,很稳定,满足要求呀。
   无来由地灵机一动,将4.98V调整为5.02V,再作起/停试验,故障竟然排除了!
试分析和猜测故障原因如下:CPU外部或内部静态电压工作点的设置不当或偏低,恰在信号干扰电平的临界点上,故易出现让人摸不着头脑的随机性的跳OC故障的现象。将其5V供电略调高后,其工作点的电压值也相应抬高,避开了干扰电平的临界点,变频器便由“神经”变为“正常”了。
   机器在出厂时,CPU供电调整值略高一点的,机器便能长时间正常运行。调整值偏低一点的,或在使用过程中因某种原因(如元件变值、温飘等)使5V略有下降,便出现频繁跳OC的故障。在确保硬件保护电路无问题时,调整5V供电,便能轻易解决问题了。不是出于一个偶然的因素,则此故障的隐蔽性之深,让人很难将此一故障“调理”好。

                              阿尔法变频器跳OC故障的又一个原因

   一般来讲,OC故障的来源有以下两个方面:
   1、当逆变模块运行电流超大,达额定电流的3倍以上时,IGBT管子的管压降上升到7V以上时,由驱动IC返回过载OC信号,通知CPU,实施快速停机保护;
2、从变频器输出端的三只电流互感器(小功率机型有的采用两只),采集到急剧上升的异常电流后,由电压比较器(或由CPU内部电路)输出一个OC信号,通知CPU,实施快速停机保护。
    当然,当驱动IC或电流采样电路异常时,变频器会误报OC故障。
   小功率机种往往采用在输出端直接串接分流电阻,来采集电流信号,经前级放大处理后,由光耦运算放大器隔离后输送至CPU。其前级放大器的供电取自驱动IC的悬浮电源,这样当模块损坏后(或拆除后),经由逆变模块连接的供电支路断路,使得电流采样电路输出最高的负压,CPU误认为有大电流信号,而报OC故障。此种情况,变频器一上电即跳OC故障,致使无法检修驱动IC电路是否能输出六路正常触发脉冲。
   另外,驱动IC的外围电路异常或其本身损坏,也会误报OC故障,因而在检修时须区分是电流采样电路还是驱动IC报的故障,是电路损坏误报还是模块损坏,真的存在过流故障?并采取措施解除报警状态,以方便检修。
   但下面原因引起的跳OC故障往往不被人注意。检修一台阿尔法变频器,因主直流回路电压检测电路损坏,使端子8脚电压为0(正常时应为3V左右),变频器跳欠压故障,不能投入运行。将该端子人为送入+5V电压时,变频器上电即跳OC故障。经实验证明,该电压低于2.5V时跳欠压故障代码,电压高于3.8V时跳OC故障,由此发现直流回路电压过高时或直流检测电路异常,是变频器跳OC故障的又一个原因。
   在检修或作应急处理时,将接线排CN1的8脚取5V电压用分压电阻固定一个3V电压,则变频器能方便检修或能应急运行。

                                            一台英威腾GS小功率机
                                                 跳SC故障一例

   SC:意为变频器输出负载短路。停电状态下测U、V、W之间和U、V、W与直流P、N之间无短路现象,为区别是CPU主板上电流检测电路故障还是驱动IC返回的信号,将信号返回光耦器件的二极管一侧用导线短接,上电后操作RUN键,面板显示输出频率正常。说明SC信号是由驱动IC返回的,故障原因有二:一是逆变模块损坏,二是驱动IC本身不良。
   切断逆变模块供电后,再上电查驱动IC的六路脉冲信号,发现U上上臂驱动IC有输入脉冲而无输出脉冲(静态负压正常),更换驱动IC后,输出正常。查U下臂驱动IC静态负压仅零点几伏,更换后,故障依旧。将其与逆变模块触发端连接的100欧电阻焊开后,静态负压上升为正常值。测模块U下臂端子正向电阻与其它触发端子电阻一致,但其反向电阻偏小于其它触发端子,证明模块U相触发端子内电路损坏!
   这是检查模块故障的一个要点所在:不能粗略地测其主端子电阻正常,即判断模块是好的,触发端子内电路损坏也屡见不鲜,但表现得较为隐蔽!变频器报SC或OC故障时,检测模块主端子无异常时,不应遗漏对触发端子正、反向电阻的检查!
   模块的损坏与驱动IC的损坏通常还具有关联关系:当U相主电路损坏时,则U相的上下臂驱动IC往往也受强电压冲击而同时损坏;而当检查出该相的驱动IC损坏时,则往往隐藏着该相触发端子的内电路损坏。所以二者坏其一,一定要作全面检查。当然,模块和驱动IC单独损坏的情况,也是有的,但极为少见。
   在检修中还发现了英威腾GS小功率机型,驱动IC故障的另一现象:当变频器上电即有SC故障信号输出时,CPU进行自检、复位、清零结束后,面板只显示H:00,操作所有面板按键均失效,当短接相应光耦电路使SC信号消除后,则面板操作一切正常。说明该机型在上电时若检测有SC故障信号输出时,可能会进行“程序锁定”而拒绝操作!当出现此一现象时,应对故障信号输出电路进行检查,并采取相应措施暂时消除故障信号,以利操作和判断,并进而解决故障。


                                           英威腾INVT-G9-004T4
                                        小功率机又一例“死机”故障

   用户反映:此台变频器当时并未开机,但三相电源侧的其它机器有所异常,出现短路跳闸,波及到此台机器也出现电源开关跳闸,但重合闸后,发现操作面板已无显示,故此送修。
   检测:R、S、T与主直流回路P、N之间呈开路现象,拆机观察,模块引入铜箔条已被电弧烧断,测模块三相电源引入端子,短路。
   故障原因:因电源测其它负载支路的瞬时短路与跳闸的扰动,导致三相电源产生了异常的电压尖峰冲击,此危险电压导致了变频器模块内的整流电路的击穿短路,短路产生的强电弧烧断了三相电源引入的铜箔条,同时引起了电源开关的保护跳闸。
   测模块逆变部分尚正常,观察模块也无鼓出、变形现象,故采取切断模块整流部分、另外加装三相整流桥,仍利用原模块内三相逆变电路的低成本修复方案,进行修复试验。
   检查:为防异常现象的发生,先切断模块逆变部分的供电;从外修理电源加一500V直流电压,上电,操作面板显示H.00,所有操作全无效,据经验,本型号变频器当模块损坏时,其上电模块短路检测功能生效,CPU拒绝所有操作,于是解除掉逆变部分的返回的OC信号,再上电现象依旧。测量故障信号汇集处理电路U7-HC4044的4、6的过流信号,皆为负电压,而正常时静态应为6V正电压。顺电流检测电路往前查找,测电流信号输入放大U12D的的8、14脚电压为0V,正常;U13D的14脚为负8V,有误过流信号输出。将R151焊开,断开此路过流故障信号,操作面板的所有参数设置均正常,但启/停操作无反应。
   莫非还有哪路故障信号未排除,变频器仍处于保护状态中,因而拒绝启/停操作?测得模块热报警端子电压为3V,从电路分析,此压正常时当为5V 左右。是否模块内三相整流电路损坏后,此电路便输出热报警信号呢?或是整流电路的损坏,导致了该电路的同时损坏,而误输出热报警信号呢?试将热报警输出的铜箔条切断后,操作面板的启/停操作生效了!
   英威腾G9/P9变频器的保护次序大概是这样的:上电检测功率逆变输出部分有故障时,即使未接收启/停信号,仍跳SC--输出端短路故障代码,所有操作均被拒绝;上电检测到由电流检测电路来的过流信号时,显示H.00,此时所有操作仍被拒绝;上电检测有热报警信号时,其它大部分操作可进行,但启动操作被拒绝,或许CPU认为输出模块仍在高温升状态下,等待其恢复常温后,才允许启动运行。而对模块短路故障和过流性故障,为保障运行安全,索性拒绝所有操作!但此一保护性措施,常被人误认为是程序进入了死循环,或是CPU外围电路故障,如复位电路、晶振电路异常等。
   修复:切断三相电源铜箔条引线,并做好清洁和绝缘处理。外接三相整流电路,将其直流输出引入到P、N端子上;加装了热保护电路:手头有一只60℃常闭点的热继电器,串入NPN型三极管基极到5V地回路中,用一只10k电阻接入+5V和基极,将三极管射极接5V地,集电极接热报警电路信号输出端。模块温升正常时,三极管无驱动电压而截止,不传送热报警信号。当模块温升异常时,热继电器常闭点断开,三极管得到驱动电流,饱合输出,使热报警信号输出端子电压降到3V以下,发送热报警停机保护信号,防止了模块的过热烧毁。

                                                           旷野之雪
                                                          2008.5.25

咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1114
ww3925969
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/2/6
发站内信
发表于:2008/5/30 22:57:00
#1楼
ding
942
oliveroliver
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2008/7/7
发站内信
发表于:2008/7/23 22:17:00
#2楼
精彩!

现施耐德A58 送电就显示SCF烦指点.


oliver_43@163.com
19107
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:965
历史总积分:19107
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/25 7:32:00
#3楼
楼上的oliver朋友,你好!
由于本地很少使用施耐德变频器的,该种机型尚未修过.对具体电路不是太清楚.但马上上网查了相关说明书,惭愧,也没有查到同型号说明书.SCF故障代码是不是以下的意思:变频器输出侧短路;输出侧接地;负载短路,负载接线不良等.如属于上述故障原因,则可在这里给出故障检查上的参考,虽未修过,但坏考虑变频器的电路结构应是大同小异的呀.
此故障不外乎三个方面的原因:1,电流检测电路异常,属于误报故障,误保护;2,由驱动电路不良,使逆变模块中的IGBT管子不能正常开通,检测到较大的管压降,而报出模块故障;驱动电路故障信号返回端子,内电路损坏,误返回故障信号;3,逆变模块已损坏.
如果上电,未启动前即报此故障,应重点检查原因1和驱动IC的误返回故障信号原因:先检查输出端三只电流互感器是否有损坏,一般为四引线的,即正,负15V供电,一根地线,一根信号线.静态下,信号线电压对地线测量,应为0V,三只电流互感器信号输出端都一样的.也有单电源供电的.但可通过比较三只信号线的电压情况,判断出哪一路损坏了.如哪一路有较高的负压或正压输出,则说明该路电流互感器或互感器的后续电路已经损坏,使CPU误判为有短路故障发生,上电即采取了停机保护措施;
驱动电路如AJ316,其故障信号返回端子,内部为一只MOS管子,当其短路损坏时,上电即报故障信号,CPU也便马上报出故障代码.
模块已经损坏,也可能上电即报故障,注意!测量变频器电源输入端子和U,V,W输出端子电阻,并不能断定模块就是好的.应对比测量触发端子的电阻,哪一路触发端子电阻变小,排除驱动电路的原因后,即是模块已经损坏!
如在启动过程中报故障:重点检查驱动电路.检查驱动IC的供电回路,滤波电容有无失容,外接电阻有无阻值变大,IC有无老化失效等.
注意!检查驱动电路,最后须上电试验.上电试验前必须断开模块的550V供电!!在供电全部接通的情况下,不可贸然检测驱动电路!否则你在检查测量过程中,模块已经爆炸了!断开主直流供电后,可接一24V供电电源,启动变频器,测量三相输出约为交流15V以上,三相电压平衡,用直流档测无直流成分.说明模块与驱动电路都是好的.再接入主直流供电试机,此一过程不可省过!
说了以上,不知对这位朋友有无帮助,只是提供参考.
注册时间:2008/7/25
发站内信
发表于:2008/7/25 23:59:00
#4楼
大哥说的不错good
942
oliveroliver
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2008/7/7
发站内信
发表于:2008/7/28 22:53:00
#5楼
经确认,是A58变频驱动板故障.
        模块驱动光耦453106----------ULN2003---------INTC001108CDRA-BAA-------主板
       互感输出---LM324       ---------INTC001108CDRA-BAA-------主板
  烦指点.
 今天,纺织整经机富士变频FRN3.7G5S-2A显示DCH故障查为
            主回路保险丝30A,一体模块7 MBR50NH060损坏
            烦指点.零件更换完测试步骤.THANKS
                                                                  OLIVER
     
19107
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:965
历史总积分:19107
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/30 22:11:00
#6楼
今天,纺织整经机富士变频FRN3.7G5S-2A显示DCH故障查为
            主回路保险丝30A,一体模块7 MBR50NH060损坏
            烦指点.零件更换完测试步骤.THANKS
零件更换完的试机步骤如下:如保险是串入逆变模块的正供电端子,并不影响变频器其它电路的供电,可以先不上保险.即逆变模块先不加供电.给变频器上电,进入启动状态,若此时还跳OC故障(模块短路),测量驱动电路(六路)的静态电压,找出故障点.如面板显示正常的频率输出.先将模块两电源端子加入直流24V电源,启动变频器,检测三相输出应为三相15V左右,平衡的交流电压.若不平衡,再查驱动电路;然后将一只15W灯泡接入原保险位置,使模块串入灯泡后供入直流550V电压,启动变频器,空载测量三相输出无异常.接入保险试机,修理结束.若一通电灯泡即很亮.须彻底检查模块和驱动电路.
以上只供参考,具体每台变频器的修理手段,非三言两语所能说清呀.修理的经验,除广泛吸收他人的长处外,也在自己的勤于思考和日积月累呀.
发表于:2008/8/5 23:16:00
#7楼
DEAR顶楼:
     实际操作时,保险丝端为+端,用40w灯泡串入启动,显示DCH,只好装入 保险丝,启动,频率加不去2--6rpm波动,测量三相不平衡,更换PC923,好险,输出平衡了.THANKS.
19107
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:965
历史总积分:19107
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/7 7:48:00
#8楼
修复了就好啊.
注册时间:2008/8/8
发站内信
发表于:2008/8/8 13:11:00
#9楼
楼主高手

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007