LD M8002     RST Z0
LD M8013     C0 K20
LD M8012     CMP K20 C0 M0
LD C0          BCD C0Z0 K4Y0       INC Z0       CMP K9 Z0 M3
LD M1          MOV K0 C0
这个程序中的LD   C0不能复位。
(我是菜鸟,不知对不对,请大家发表意见)


[此贴子已经被作者于2004-4-26 20:14:23编辑过]
949
hfwhappy
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/4/15
发站内信
发表于:2004/4/21 9:16:00
#1楼
M0C是什么东西啊?
1595
dv0429
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2003/11/27
发站内信
发表于:2004/4/26 21:30:00
#2楼
你的C0=20时,C0应该可以复位的。但你用M8013这个内部脉冲我忘了是1S还是0。1S,如是0。1S的就太快了,你可能没发现复位就已经重新计数完毕
1265
路子
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2002/8/1
发站内信
发表于:2004/4/26 21:55:00
#3楼
M8013是1S,
应该也不会太快,PLC的扫描时间才几MS,是吗?
1595
dv0429
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2003/11/27
发站内信
发表于:2004/4/26 22:28:00
#4楼
你监一下应该是可以的
1692
王美勋 版主
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1692
注册时间:2001/12/18
发站内信
发表于:2004/4/27 12:39:00
#5楼
路子:
你的这个问题在这个网站上有答案(已通过测试)
http://wmxun58.meibu.com


[此贴子已经被作者于2004-4-27 12:42:55编辑过]
愿与大家交朋友
1265
路子
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2002/8/1
发站内信
发表于:2004/4/27 19:58:00
#6楼
TO:王美勋
你好!但我没看到,能告诉我是哪一篇吗?
谢谢!!!
1692
王美勋 版主
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1692
注册时间:2001/12/18
发站内信
发表于:2004/4/27 20:14:00
#7楼
中华工控网上_路子_的程序问题答案
愿与大家交朋友
1265
路子
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2002/8/1
发站内信
发表于:2004/4/27 20:51:00
#8楼
王兄,可我好象没看到呀!


[此贴子已经被作者于2004-4-27 20:53:04编辑过]
1692
王美勋 版主
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1692
注册时间:2001/12/18
发站内信
发表于:2004/4/28 10:37:00
#9楼
LD M8002
RST Z0
LD M8013
OUT C0 K20
LD M8012
CMP K20 C0 M0
LD C0
BCD C0Z0 K4Y000
INC Z0
CMP K9 Z0 M3
LD M1
MOV K0 C0
RST C0