您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:25个,阅读:4245 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1087
xxdr
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2003/12/21
发站内信
发表于:2008/4/10 11:27:00
#20楼
模拟量模块设置方法

AD003模块

以下内容适用于C200Hα,在CS1上,对应的地址CIO=2000+n*10,DM=20000+100*n  n为模块的单元号

★ IR区的设置
当前模块所对应的IR通道地址是由单元号来决定的。
具体公式为:当前通道起始地址(n) = 100 + 10×单元号。
如果单元号为A~F,则公式为:当前通道起始地址(n) = 400 + 10×(单元号-10)

●正常模式下的地址分配(后背小开关1~4都为OFF):
▲地址 n :
第0~7位用作输入端1~8的峰值保持功能开关,如果=1,则启动峰值保持功能,如果=0,则取消峰值保持功能。
第8~15位没有用到。
▲地址 n+1 ~ n+8
就是各输入端转换后的数字量
▲地址 n+9:
第0~7位是各输入端的断线检测标志。如果当前输入信号是1~5V或4~20mA信号,就可以使用断线监测功能。如果电压信号小于0.3V或电流信号小于1.2mA,则该标志为1,如果信号恢复正常,则标志恢复为0。
第8~15位是2位16进制的错误代码,00代表正常。

●调节模式下的地址分配(后背小开关1为ON,2~4为OFF):
▲地址 n :
第0~7位是2位16进制数据,用来设置当前需要调整的输入端号。左边那个总是为2,右边那个可以设为1~9。
第8~15位没有用到。
▲地址 n+1:
第0位是偏移量调整。如果为ON,则调整当前的偏移量。
第1位是增益调整。如果为ON,则调整当前的增益。
第2~3位没有用到。
第4位是应用设置标志。如果为ON,则应用当前设定值,并将当前设定值存入EEPROM。
第5位是清除设置标志。如果为ON,则取消当前设定值,恢复为系统默认值。
第6~7位没有用到。
第8~15位没有用到。
▲地址 n2~n+7:
没有用到。
▲地址 n+8:
表示调整项的转换值,储存为16位的2进制数据。
▲地址 n+9:
第0~7位是各输入端的断线检测标志。如果当前输入信号是1~5V或4~20mA信号,就可以使用断线监测功能。如果电压信号小于0.3V或电流信号小于1.2mA,则该标志为1,如果信号恢复正常,则标志恢复为0。
第8~15位是2位16进制的错误代码,00代表正常。

★ DM区的设置
当前模块所对应的DM通道地址是由单元号来决定的。
具体公式为:DM起始地址(m) = 1000 + 100×单元号。(如果单元号为A~F,则代表单元号 = 10~15)

●地址分配(不管处于正常模式还是调节模式,都是一样的):
▲地址 m :
第0~7位是输入端1~8的启用标志。如果=1,则该输入端有效,如果=0,则关闭该输入端。
第8~15位没有用到。
▲地址 m+1:
输入范围选择设置。第0~1位,代表第一个输入端,第2~3位代表第二个输入端。。。依此类推。
如果为00,则输入信号为-10~10V;如果为01,则输入信号为0~10V;如果为10,则输入信号为1~5V或4~20mA。(具体看接线方式);11方式和10相同。
▲m+2 ~ m+9:
各输入端测量值处理方式设定。如果为0000,则不进行处理;如果为0001,则转换值为2次取样的平均值;如果为0002,则转换值为4次取样的平均值;如果为0003,则转换值为8次取样的平均值;如果为0004,则转换值为16次取样的平均值。


这是简略的中文版    标准的是英文的PDF文档 不太好传
。TS的不用设置什么的。  


现在情况有点变化了:如果AD003使能5路(共8路输入)的话,就好了。 之前一直是使能8路。可能还是像 知道一点说的,AD003的配置可能有点问题,但是又找不到。
1087
xxdr
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2003/12/21
发站内信
发表于:2008/4/10 11:48:00
#21楼
你说的不加I/O我们也试过了,还是要报错的 ,因为其中有一根连接电缆应该是有问题的,只要插上它,PLC上面所以的灯都灭了。两根电缆中有一根 应该可以判定一根是坏的
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2008/4/10 14:18:00
#22楼
1.cpu板,cpu,电源+扩展1板,电源,扩展电缆    ok继续
2. cpu板,cpu,电源+扩展1板,电源,扩展电缆 + 扩展2板,电源,扩展电缆 ok继续
这2种法案你试了吗?如果不能ok说明问题出在这,如果ok问题不在这。
你不用发资料上的说明,要你实际的设置,懂吗??
TS的不用设置什么的------还是要设置的
你现按1.2试试,如果ok肯定在你的设置上!!!!!
顺便问一下,是新的设备还是用了一段时间?
你在做I/O变更后重新作登记了吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2008/4/10 14:31:00
#23楼
以下是引用xxdr在2008-4-10 11:48:00的发言:
你说的不加I/O我们也试过了,还是要报错的 ,因为其中有一根连接电缆应该是有问题的,只要插上它,PLC上面所以的灯都灭了。两根电缆中有一根 应该可以判定一根是坏的
表情 如果这样你应该可以判断出出错原因
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2008/4/10 14:38:00
#24楼
你看看你以前的信息,到这是才提供出有价值的信息:因为其中有一根连接电缆应该是有问题的,只要插上它,PLC上面所以的灯都灭了。
哈哈
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1087
xxdr
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2003/12/21
发站内信
发表于:2008/4/10 14:40:00
#25楼
谢谢 知道一点!现在使能7路输入都没有问题了,就是第二根电缆是有问题,电缆连上机架后PLC上面的灯全灭了(不管是有IO 还是没有IO,有AD,还是没AD)。
其实我是不在现场,我同事在现场,他在那边没办法发帖,请教!只能通过我来,第一次用欧姆龙的东西,也不熟。设备是新的!IO做变更后重新登记了。 希望换根连接电缆没有问题了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003