* 帖子主题:

fx0s

1046
ail1
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/3/31
发站内信
发表于:2004/4/13 22:43:00
#0楼
想问一下,FX0S-30MR-D
输入端口,COM要连24+还是-24呢,
书上说FX2N里COM和X与输入触点设备接线,但不知FX0S是如何?请教
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/4/14 8:27:00
#1楼
与FX2N是一样的,COM和X0~X15短接后就表示对应的输入点有输入信号!
763
likemiss
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:763
注册时间:2002/3/27
发站内信
发表于:2004/4/14 10:26:00
#2楼
初来乍到,向各位前辈问个好。问:FX2系列中 BMOV D0 D6 K3的意思为:(D0)-(D6),(D1)-(D7),(D2)-(D8)
那BMOV D0 K2Y0 K3 做何解?
1046
ail1
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/3/31
发站内信
发表于:2004/4/15 0:27:00
#3楼
也就是说COM口是不需要与24+-相连的是吗?
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/4/15 8:14:00
#4楼
PLC在手的话试一下!
三菱的上的24V+—是供外部使用的,只需将X0等对应的输入点与COM短接就可以了!
1046
ail1
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/3/31
发站内信
发表于:2004/4/15 19:33:00
#5楼
难道它与A系列的输入模块是不同的接法?还想问一下
这款FX看到它的MAX是8W,若我的变压器输出是24VDC,1.5A是不是不能拿来给PLC供电。
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/4/15 20:49:00
#6楼
变压器输出是24VDC,1.5A,说明供电能力超过30W,这款PLC的MAX是8W,当然可以用了!
1046
ail1
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/3/31
发站内信
发表于:2004/4/15 22:43:00
#7楼
不明,PLC8W也就是0.4A,而变压器1.5A不是大于0.4A吗,不会烧坏?电机大哥你有QQ或其它通讯工具吗?
1046
ail1
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/3/31
发站内信
发表于:2004/4/15 22:49:00
#8楼
还有用圆口(两头都是圆口的编程线能否PLC--PC)来编程通信?谢谢
 

1046
ail1
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/3/31
发站内信
发表于:2004/4/16 13:59:00
#9楼
另外:请问:FX0S-30MR与PC相连通讯和编程的电缆线如何制作,我只知FX0S的端口是8针。