#1楼
星是相电压  
角是线电压
相电压和线电压有根号3的差
我想你应该明白了~~
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/1/16 19:55:00
#2楼
d
我只是看看,不说话!
图
1040
yorkchen
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2008/1/18 21:40:00
#3楼
你的问题是不是电机星--三角起动时星接起动的电流比同一电机三角接法直接起动的电流小?
这样解说吧,电机的三个绕组理解为三个电阻,按三角星接法时,每两个接线端子之间只有一个电阻,这个电阻就要承受380V 的电压;当接成星型接法时,每两个接线端子之间的电阻就是由两个电阻串联成的一个大电阻了,接入电压不变(380V),电阻大,电流就小。
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/1/20 19:25:00
#4楼
楼上说得很明白了
我只是看看,不说话!
图
1195
2110288
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2006/10/17
发站内信
发表于:2008/1/22 12:08:00
#5楼
2楼4楼说的都对。
972
xrz556
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/1/29
发站内信
发表于:2008/1/30 11:38:00
#6楼
4楼说的简练
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2008/1/30 13:23:00
#7楼
4楼说的简练
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
974
fly19820717
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2007/1/23
发站内信
发表于:2008/3/24 19:44:00
#8楼
非常感谢各位的解答
1168
tonexietao
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2006/11/13
发站内信
发表于:2008/3/25 22:38:00
#9楼
4楼说的对