我有三菱PLC 一台.变频器三台.带旋转编码器的电机三台,要做速度跟踪,比例控制,请问工控大哥们,应该怎么做?具体思路是什么?我不想用模以输出模块,用串列通信,可是我 不知道用一些什么主要指令?SPD 指令后面还要MUL.DIV指令吗?它们的系数是多少呢?我的编码器是单相1000脉冲的,比例控制是改变什么才能得出来比例?跪求工控大哥们给指点一下,有这方面的程序也可以.谢谢
939
不好
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2007/12/20
发站内信
发表于:2007/12/29 20:33:00
#1楼
大哥们怎么不回复呢?
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/1/2 13:59:00
#2楼
8289490@zsnet.com可以帮你解决
939
不好
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2007/12/20
发站内信
发表于:2008/1/2 21:28:00
#3楼
谢谢请问这是什么网站呀?怎么打不开呢?
978
lichangjd
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/1/12
发站内信
发表于:2008/1/15 19:03:00
#4楼
买个同步控制器
978
lichangjd
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/1/12
发站内信
发表于:2008/1/15 19:04:00
#5楼
买个同步控制器QQ458585280
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/1/16 8:58:00
#6楼
用个同步控制器是最简单的方法了;
287
cskt001
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:287
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/1/16 11:27:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/1/16 11:50:00
#8楼
设一个电机速度V为主速
其它两台电机速度V1=V*I1+V*I2*P2。,V2=V*I2+V*I2*P2。
I1,I2为比例
P1,P2为两台电机的同步调节量(P=±10%),由编码器测量转速换算成线速后计算出来的调节量

939
不好
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2007/12/20
发站内信
发表于:2008/1/22 13:59:00
#9楼
谢谢