您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:5052 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
welkin
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2003/9/21
发站内信
发表于:2004/3/27 18:16:00
#0楼
在PLC系统中,电机电流一般用什么作检测元件?
1459
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1459
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2004/3/28 2:35:00
#1楼
是否可以直接将电流互感器的输出接入AI模块?
[此贴子已经被作者于2004-3-28 10:05:01编辑过]
1009
welkin
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2003/9/21
发站内信
发表于:2004/3/28 11:43:00
#2楼
好象不可以吧,电流互感器输出的是0-5A,哪位高手指教一下呀
1050
wangmhua
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2004/2/15
发站内信
发表于:2004/3/28 15:28:00
#3楼
可以用信号调理模块转换成标准信号
我是门外汉,只是我们手上有信号调理模块的产品。
922
lvcm
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2004/3/28 17:25:00
#4楼
好象有电流变送器吧!
1282
wdxf365
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1282
注册时间:2003/7/18
发站内信
发表于:2004/3/28 19:32:00
#5楼
建议你可以用数据采集系统!
1009
welkin
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2003/9/21
发站内信
发表于:2004/3/28 20:29:00
#6楼
已经找到,有电流变送器可以用
1287
bugkillbug
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1287
注册时间:2003/5/26
发站内信
发表于:2004/3/28 22:04:00
#7楼
钳型表
981
dalibao
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2004/3/26
发站内信
发表于:2004/3/29 11:36:00
#8楼
可以用电流信号变送器,它可以把电流互感器的信号转换成4-20MA的模拟信号,接到PLC的模拟输入模块上。我在S7-300 PLC 上曾经用过。变送器具体型号我记不住了。如果需要我可以给你查一下。(电流互感器一般是xxxA/5A的,变送器是5A/4-20 mA的)。
981
dalibao
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2004/3/26
发站内信
发表于:2004/3/29 11:37:00
#9楼
可以用电流信号变送器,它可以把电流互感器的信号转换成4-20MA的模拟信号,接到PLC的模拟输入模块上。我在S7-300 PLC 上曾经用过。变送器具体型号我记不住了。如果需要我可以给你查一下。(电流互感器一般是xxxA/5A的,变送器是5A/4-20 mA的)。