您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:14个,阅读:4201 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

编程器故障?

2055
shang911
文章数:134
年度积分:59
历史总积分:2055
注册时间:2003/9/27
发站内信
发表于:2004/3/25 17:28:00
#0楼
CQM1-PR001-E型手持编程器,往C200HE上连接时,无显示。有时在右下角显示PAS一闪而过。请各位大师指点。非常着急!!!在线等待。。。。。谢谢!!!
1595
dv0429
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2003/11/27
发站内信
发表于:2004/3/25 19:27:00
#1楼
你用电脑啦,编程器功能太差!!!软件我可以送你一个怎样???
2055
shang911
文章数:134
年度积分:59
历史总积分:2055
注册时间:2003/9/27
发站内信
发表于:2004/3/25 19:40:00
#2楼
谢了,我有一个西门子PG,安装CX-PRRGEME时,总是提示故障,无法安装。
1791
陳逸倫
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:1791
注册时间:2003/12/4
发站内信
发表于:2004/3/26 9:46:00
#3楼
頂樓先確認PLC是否故障,PRO001連接線有無斷線.
3樓請用新安裝WINDOWS環境,先安裝OMRON CX-P再安裝西門子程式.
2055
shang911
文章数:134
年度积分:59
历史总积分:2055
注册时间:2003/9/27
发站内信
发表于:2004/3/26 17:31:00
#4楼
谢谢陈老师,今天借台C200H-PRO27-E编程器,连接成功。证明PLC无事,原PR001为新的,且在CPM1上可以连机。会不会是兼容性有问提?
962
Hjak
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/2/9
发站内信
发表于:2004/3/29 10:00:00
#5楼
都什么年代了还用编程器?
1791
陳逸倫
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:1791
注册时间:2003/12/4
发站内信
发表于:2004/3/29 11:05:00
#6楼
C200H-PRO27與CQM1-PRO01完全共通.
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2004/6/12 22:38:00
#7楼
可能是质量问题?兼容问题?我10号刚退给omron一个pro01,现象与你的类似,只是用在c200hs上,用了不到30分钟,2003.12生产的,omron答复不应该?你看一下生产批号是否为??z3
退给供应商。换货。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1208
zjl739
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:1208
注册时间:2003/9/18
发站内信
发表于:2004/6/16 0:10:00
#8楼
没想到还有这样的事情啊
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2004/7/10 10:30:00
#9楼
哈哈```我的pro01回来了,原因ic2,ic4不良,替换ok
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006