922
lcyxc
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2006/8/10
发站内信
发表于:2007/9/4 21:34:00
#10楼
驱动班有问题怎么修
1334
taoshulin
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1334
注册时间:2007/5/23
发站内信
发表于:2007/9/4 23:54:00
#11楼
寄给我们,我们帮你检测和维修.
一般价格在500元左右.
1011
openthinker
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2007/9/5
发站内信
发表于:2007/9/5 15:45:00
#12楼
北京北科良辰科技发展有限公司
Bei Jing Beike Lianchen Technology Development CO.,LTD.

北京北科良辰科技发展有限公司是一家专注于工业自动化工程改造、技术开发、电气控制柜的设计、产品选型、系统安装调试、设备维修保养、技术培训、系统集成和国内外各知名工控品牌产品的销售和二次开发。
北京北科良辰科技发展有限公司主营业务为安川变频器、伺服电机同时兼营西门子、ABB、三菱、富士、施耐德、欧姆龙、富士、三垦、东芝、日立、松下、台达、爱默生、蓝海华腾、优利康、工控机(研华、研祥)、触摸屏等各种国内外知名品牌的工控产品。

电  话:010-59796651 62658705
传  真:010-58859311
邮  箱:gk2008@foxmail.com
网  址:WWW.GK2008.CC
可乐虎:QQ:290779155
联系人:郭经理
942
chenmobo
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/11/9
发站内信
发表于:2007/9/7 17:23:00
#13楼
如果报警显示SC换驱动板试试。
925
mpeg
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2007/9/19
发站内信
发表于:2007/9/19 14:18:00
#14楼
如果报SC就检查驱动光偶PC929,PC923是否有坏的,还有驱动对管.检测光偶这驱动有关的元气件!一般PC929坏.你的模块坏,保险也是坏的应该!上点报PUF这是G5或P5,F7A的大概,至于G7有所不同,驱动都是差不多的.
2877
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2877
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2007/9/22 15:53:00
#15楼
1,如果你有条件当然先换块主板,避免走弯路.
2,驱动,模块有故障
3,检测回路误报警