G7的问题

1164
冷月
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2004/4/22
发站内信
发表于:2007/7/5 16:39:00
#0楼
一台新的安川G7变频器,在自学习控制模式下,写完电机基本参数后,无法实现自学习。RUN指示灯不亮。请指教。表情表情表情
1009
为中华之崛起而读书
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2006/2/6
发站内信
发表于:2007/7/5 22:03:00
#1楼
看一下是否已经与电机通路,然后是否已经给定变频器RUN信号
1164
冷月
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2004/4/22
发站内信
发表于:2007/7/6 22:13:00
#2楼
电机已经连接好,外部指令加上后,电机还能不稳定的运行,然后自然停下来,报EXT RUN ACTIVE。目前应当解决自学习问题,请问如何给定变频器RUN信号。
942
bin99
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2007/7/17 23:18:00
#3楼
你第一次用安川呀,那么简单还不会
978
Q263645395
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2008/5/5
发站内信
发表于:2008/5/6 22:49:00
#4楼
是不是E2参数出错了,遇见过是电机厂家把铭牌打错了
1121
zhuquanzhi
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2007/9/20
发站内信
发表于:2008/5/10 7:32:00
#5楼
T1-01    选择自学习模式选择自学习模式。
       0:旋转型自学习      (带电机肯定选这个)
       1:停止型自学习
       2:只对线间电阻的停止型自学习模式
T1-02    电机输出功率  (电机铭牌上有,下同)
T1-03    电机额定电压
T1-04    电机额定电流
T1-05    电机额定频率
T1-06    电机极数
T1-07    电机额定转速

设定完 T1-07 后,面板会问你准备好了吗?  好了请按 RUN 键
你按一下,剩下的就是变频器的事了!  
1144
orenge
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2006/11/4
发站内信
发表于:2008/10/27 14:45:00
#6楼
又学习了..
安川变频器、伺服及相关配件特价销售。
1031
zhlm1983
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2008/7/2
发站内信
发表于:2008/11/27 15:16:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
959
media
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2003/8/3
发站内信
发表于:2008/12/2 22:42:00
#8楼
遇到过,电机不同最好还是安照电机铬牌设置参数,不要太迷信自学习什么...
1031
zhlm1983
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2008/7/2
发站内信
发表于:2008/12/17 16:33:00
#9楼
搞定了吗?
加我QQ:191449320
有写时候自学习就是不可以~~