发表于:2007/5/27 15:50:00
#0楼
上位PLC用的是315-2DP,下位PLC用的是226+EM277,315和226做DX方式的DP通讯。226的PORT0引出一个485口,接了30个4路的数显表,一共是120点模拟量,主要是温度。
   两个难点,一是485通讯,那些仪表的通讯协议不是标准协议,要自己编程实现。另外一个是300/400和200的DP通讯,西门子只最多支持到64字节(I)/64字节(O),而我们实际需要的是120×4=480字节(浮点数)的输入。
   昨天,这个系统所在的安泰450高炉已经顺利的出铁了。使用情况非常稳定。


[此贴子已经被作者于2007-5-27 15:51:05编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2007/5/28 16:17:00
#1楼
竟然没人跟贴,失望!
首先计算一下成本:
西门子的模块120点要15块8路的,隔离器要120个,成本大约3500×12+120×200=76500。还没算那120根电缆。
我们的成本:226+EM277:4000,30块数显表:40500,一共是44500
节约47%的成本。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2244
vesapro
文章数:468
年度积分:50
历史总积分:2244
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2007/5/28 20:15:00
#2楼
我们这里PLC采用GERX3i,现场模块采用TRUCK的BL67站, 总线采用PROFIBUS,很方便啊
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2007/5/28 22:33:00
#3楼
顶贴加精
.
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2007/5/29 15:22:00
#4楼
谢谢karl大人。
我觉得我们这个比图尔克的更灵活,另外还带有就地的显示,比较方便。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
993
ethanou
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2006/11/7
发站内信
发表于:2007/6/3 15:18:00
#5楼
hao
1012
liaoyanshan
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2007/9/5
发站内信
发表于:2007/9/12 0:09:00
#6楼
希望老大 多给实例 俺们这些小辈可多长长见识 或许什么时候也来个小创新
986
hlsyaof
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2006/1/13
发站内信
发表于:2007/9/16 3:15:00
#7楼
够厉害
1066
大法师
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2007/8/2
发站内信
发表于:2007/9/19 0:50:00
#8楼
hehe
981
成都思为科技
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2007/9/21
发站内信
发表于:2007/9/21 15:12:00
#9楼
这个也叫实例,我晕!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007