一、控制系统基本情况
如示意图所示:一至三楼分别装有呼叫按钮开关SB1~SB3、呼叫指示灯HL1~HL3及楼层位置开关SQ1~SQ3。电梯的上升和下降由一台电动机驱动,正传,电梯上升反转则电梯下降。HL4和HL5为电梯上升和下降的指示灯。具体控制要求如下:
(1) 当轿厢停在一楼或者二楼时,按呼叫按钮SB3呼梯,则轿厢上升到三楼停。
(2) 当轿厢停在二楼或者三楼时,按呼叫按钮SB1则呼梯,则轿厢下降到一楼停。
(3) 当轿厢停在一楼时,按呼叫按钮SB2呼梯,则轿厢上升到二楼停。
(4) 当轿厢停在三楼时,按呼叫按钮SB2呼梯,则轿厢下降到二楼停。
(5) 当轿厢停在一楼时,呼叫按钮SB2和SB3均有人呼梯时,则轿厢上升到二楼暂停4秒后,继续上升到三楼停。
(6) 当轿厢停在三楼时,呼叫按钮SB1和SB2均有人呼梯时,则轿厢下降到二楼暂停4秒后,继续下降到一楼停。
(7) 当轿厢在楼层间运行时间超过12秒时,电梯停止运行。
(8) 当轿厢在上升(下降)途中,任何反方向呼叫,即下降(或上升)呼梯均无效。
(9) 响应呼叫时,呼叫楼层的呼叫指示灯亮,呼叫无效时,呼叫楼层指示灯灭;电梯到达楼层时,呼叫指示灯灭。
二、设计要求
1、在理解工艺的基础上进行I/O分配。
2、进行PLC控制系统的软件设计,画出功能图、梯形图、电路图。
3、设计绘制工艺图,具体包括电器板布置图,接线图。(用1#图纸绘制)PLC在电梯控制系统中的应用   可以发我信箱 xiefei132@126.com  谢谢了
1034
huangfeng
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2007/5/7 20:19:00
#1楼
有这么多的要求,没有那么多的时间搞.哈哈!
973
dacitang
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2007/5/7 21:29:00
#2楼
我当年的毕业试题.....自己努力吧表情
1230
dachong125
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2007/5/7 21:48:00
#3楼
大哥,电梯不用开门吗?
我们一同成长
958
gaga6304
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2007/5/8
发站内信
发表于:2007/5/8 9:42:00
#4楼
一模一样的做过,可惜让我删了
969
f1000y
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2007/5/8 12:36:00
#5楼
感觉太难了.在外面实习呢,又没书本,管我这课题的老师 很顽固,很严格.好头疼
972
懒人
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2007/4/8
发站内信
发表于:2007/5/9 1:01:00
#6楼
昏昏,偶也正在头疼这个问题列~~~
1338
浪子缘
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1338
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2007/5/11 21:57:00
#7楼
电梯开关门就相当于一个自动门的程序
升降就相当于一个小车的往返运动
我说的对吗?
请前辈指教!
955
周笔畅
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2007/10/4
发站内信
发表于:2007/10/14 14:17:00
#8楼
无助中!
961
daijixian
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2007/12/17
发站内信
发表于:2007/12/18 13:58:00
#9楼
帮帮我高一个啊 ,要求很简单