发表于:2007/5/14 21:30:00
#10楼
非常不幸,我的冷却水站,又出现跳车:
电脑HMI历史曲线查询,发现如下现象:
1)0:44左右,泵B停止,1:33分左右泵A泵停止,而上述两泵出口阀门DV201和DV202处于全开状态;
2)压力PI105从1:17分从7.5KG开始下降,到1:53分压力降至最低;
3)FI103从00:25流量924m3/h开始下降,直至1:03分左右降至最低点,该曲线为比例斜线,持续大概38分钟;
4)经当班值班人员讲,上述泵回路没有出现开关跳闸及热继动作;
我想问的是:FI103为什么成比例缓慢下降,而不是与泵的停止突然下降,而且持续了38分钟,就象变频变压调速一样,而且泵B和泵A逐渐跳闸。
请问大家会出现是上级电压平缓逐渐下降,当电压低到一定程度,而使泵B和泵A的接触器的线圈逐渐释放,而产生上述现象吗?
真的很感谢大家,我现场已经让上述问题搞得浇头烂额,希望好心人能帮助帮助我!
再次谢谢大家!!!!
