您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:3305 [上一页] [1] [2] [下一页]
1391
ishgiag
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1391
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2007/4/18 12:30:00
#0楼
零线上拿电笔可以测量到有电,钠管发亮,电力变压器中心线是接地的,检查下来是有一相电是接地了,在施工中有一根2.5平方的电线碰在外壳上了,电机是可以运行正常的,为什么接地了,零线上拿电笔测量会发亮,请高手指教.[
1364
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2007/4/18 13:19:00
#1楼
正常无故障时变压器中性点与地等电位,此时各线对地电压220V,当有一相接地时,接地点的大地电位是接地相相电压,此时零线对此处电压是220V。电机用的是线电压,没变化
2076
msbo-001
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:2076
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2007/4/18 15:44:00
#2楼
一相接地时,该项保险熔断或者空开跳闸,是否这样?
2245
vesapro
文章数:469
年度积分:51
历史总积分:2245
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2007/4/18 18:56:00
#3楼
应该是接地不良,或者你用电笔测量的地方和接地体电位不等
1364
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2007/5/1 11:25:00
#4楼
这要看你保险丝或空气开关的额定电流。有些额定低电流比较大的系统在系统末端接地通常不跳开关,由反时限保护
1000
风吹树
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2007/5/1
发站内信
发表于:2007/5/1 11:41:00
#5楼
你量的零线电路中,是否接有负载
1126
qq20233409
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1126
注册时间:2006/1/12
发站内信
发表于:2007/5/5 13:06:00
#6楼
有电位差才有可能发亮,用万用表量量测验点与中心接地点是否有电压!
你是风儿我是沙
1310
小新zhang
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2006/12/2
发站内信
发表于:2007/5/5 13:48:00
#7楼
问题可能不在相线接地上,我怀疑是你的零线上电流便大,而零线截面又不够造成的。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
5329
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5329
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2007/5/5 17:51:00
#8楼
1、变压器中性点接地系统,一相接地短路,如果接地点远离变压器,又没有重复接地,则零线电流大,压降大,电压高,所以电笔发光很亮!
2、保护设置不好,本应跳闸保护!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/6 7:55:00
#9楼
而且你的变压器接地电阻肯定不合格
表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006