您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:3117 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
983
蒙天
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2007/3/15 9:41:00
#10楼
谢谢楼上的兄弟,我去试验下看看

呵呵,非常感谢
983
蒙天
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2007/3/21 14:47:00
#11楼
以下是引用芯片级维修在2007-3-14 18:50:00的发言:
1.请楼主再仔细检查一下线路!所谓感应电,一般在两种情况下出现,一是电源或机箱外壳未接地,火线电压通过电源模块内的电容耦合过来,二是大的感性负载磁场产生感应电压,无论哪种情况的感应电决对不会有对地220V这么大,最多110V,而且此电压基本上是“虚的”,即带负载能力相当小,接上负载后电压就会跌落,所以所谓“感应电”是带不了接触器线包这样的负载的。
2.楼主实在要采用直流接触器可以这样计算限流电阻:用万用表量一下线圈的电阻,假设线圈的电阻是360Ω,如果线圈的供电是36V,则线圈得电时的电流是36/360=0.1A,分在限流电阻上的电压是220-36=184V,所以电阻值是184/0.1=1840Ω,电阻消耗的功率是184X0.1=18.4W,取2~3倍的功率余量,所以实际电阻功率取1.8~2K/40~60W,乖乖,60W呀!




这个计算方法好像不行,我选用的cj12-250的线圈电阻是12Ω,线圈电压为交流380,采用的直流电流为200V直流电,按以上的方法选择的电阻是10Ω/40w,结果10秒以内电阻就发热变色了。后来我换了个1.5k/40w的电阻,使用30分钟没问题,
温度160,线圈和铁心和环境温度一样。

983
蒙天
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2007/3/21 14:51:00
#12楼
我是自己采用经验方法大约成功的,有高手知道到底怎么选择么??

指导一下,

说明一下,不是采用已经有的交流接触器节电运行的方式,因为我们公司有专用的220伏直流控制电源,不需要那种,自带整流的节电器
1110
急需学习
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2006/7/8
发站内信
发表于:2007/3/21 15:18:00
#13楼
你的主回路380电压进入了控制回路.还有你的控制线路线路之间电阻值太小了吧应趋向无限大.将主,控回路分开
1110
急需学习
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2006/7/8
发站内信
发表于:2007/3/21 15:23:00
#14楼
那就直接用直流接触器吧
983
蒙天
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2007/3/21 15:27:00
#15楼
楼上的没看清楚,不是主回路的电压进入了控制回路,只是感应电太强,另外没有卖3相的直流接触器的,不信可以查资料,卖的直流接触器型号都是两相的,而3相的需要改造,都是一般都得定做。而且很多效果不好,会烧线圈,一般不能长时间吸合,超过2个小时就会烧毁线圈
983
蒙天
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2007/3/21 15:30:00
#16楼
另外绝缘电阻也不小,我所说的电阻是指的MΩ,可能是我没说清楚
1110
急需学习
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2006/7/8
发站内信
发表于:2007/3/21 15:33:00
#17楼
将控制回路改为直流.
983
蒙天
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2007/3/21 15:35:00
#18楼
你没看出来,我就是想用直流控制么??
1110
急需学习
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2006/7/8
发站内信
发表于:2007/3/21 15:36:00
#19楼
要不就在检查一下你的线路是不是有灯或是别的回路接入了你的控制系统.或是你们的控制回路设计有问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003