您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:2545 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1218
风飞扬
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1218
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2007/2/21 18:39:00
#10楼
两台1600KVA的变压器,A变压器现在的高压电流为:72A,额定高压值为:92A;B变压器高压电流为65A,额定高压电流为:92A.就是现在两台变压器都有富余, 所以想把这两台变压器并起来,供新增的设备使用,但现在并起来之后,感觉不明显啊,也就是说两台变压器显示出来的高压电流跟过去没并起来时差不多,还是有差值,这个差值有时能达到20A.
在这里向各位师傅们讨教了,并联的四个条件都成立啊,怎么会有这种结果呢?
1377
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1377
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2007/2/22 11:06:00
#11楼
那有机会你应该看一下两台变压器的空载电流相差多少?
很有可能是变压器自身的事。
992
电用户
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2007/2/21
发站内信
发表于:2007/2/22 18:37:00
#12楼
从数据上看,两台变压器之间存在电位差,你应该检查一下两台变压器的分接开关。
1218
风飞扬
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1218
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2007/2/22 20:26:00
#13楼
分接开关一开始我就想到了,可检查发现是好的啊,现在搞的我头都大了,真想不出是什么原因啊,现在别的电工说可能是两台变压器隔的远了(近八十米),用10X12的铝排连的,可我查了电工手册及其他的资料,上面关于变压器并联的条件只有四条,并没有距离远近的要求,我想距离远了应该并不是原因,
992
电用户
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2007/2/21
发站内信
发表于:2007/2/22 21:33:00
#14楼
如果不是分接开关的问题,造成这种现象的原因就有以下两条:
1、阻抗有差异;
   百分阻抗相差0.06%,阻抗小的负荷电流较大,也就是A变压器。
2、并联铝排长,距离远,线路阻抗大,也使B变压器分流能力受限。
即或两台变压器安装在同一地点,其带负荷的能力都会由于百分阻抗的原因而有差异,现又距离达80米,且还是阻抗较大的铝排联接,以阻抗较大的B变压器通过阻抗较大的铝排来为A变压器分流是不可能有好效果的。如果你学过电路分析,就能明白其中的道理。
如果想使并列的效果好一点,又不想花较大的费用,可将A、B两变压器进行互换。

1215
luo71529
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2007/2/24 2:51:00
#15楼
老大,变压器输出是否共用配电房,不是..........肯定,线径,线阻,不同.没办法.
1218
风飞扬
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1218
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2007/2/24 14:54:00
#16楼
A、B变压器互换后,效果到底怎么样呢?这个问题我想过,可工程一样很大,不改冒然而动,如果要彻底改好,请问议该怎么办呢?
992
电用户
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2007/2/21
发站内信
发表于:2007/2/25 1:41:00
#17楼
也可转移负荷至B变压器所在站房和变压器上.
1218
风飞扬
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1218
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2007/2/25 22:21:00
#18楼
如果现在在B变压器上再加750KW的设备,这时B变压器的负荷就比A的还要大了,那A、B变压器并联后的情况怎么样呢?(因为现在B变压器的容量再加750KW有点悬,A又有点富余,就是想把他们并起来用)。
992
电用户
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2007/2/21
发站内信
发表于:2007/2/26 0:28:00
#19楼
如果这样,A变压器能为B变压器分担负荷,但要看到,两台变压器的负荷容量已经相当紧张,这么大的负荷加上去后,变压器的运行温度可能很高,特别是B变压器,因其负荷电流可能会高于A变压器。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004