燃油温水锅炉哪位大侠搞过.请介绍一下原理和操作.和燃烧感觉器等机理..
庆东的东东.起动燃烧达设定温度停止后不能再燃烧起动了.韩国的机器..多谢了
998
www678
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/2/8 8:31:00
#1楼
顶起来..老信帮忙呀....
1168
qiu93
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2007/2/9 9:16:00
#2楼
故障显示是什么
998
www678
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/2/9 10:08:00
#3楼
以下是引用qiu93在2007-2-9 9:16:00的发言:
故障显示是什么
 qiu93师傅.这个面板上只有一排指示等灯的.
 故障现象是.冷起动燃烧起后.到燃烧设定温度停机后.到设定下限后不能自动起动了.以前有时候偶然会自动起动起来.但现在起不起来了.等炉子彻底凉了重新给电才能起起来.但到设定温度停了又完了.按那个强制起动绿纽.哒的一下送油风电机起一下又停掉了.

 晕了.朋友,请指点!!!表情


[此贴子已经被作者于2007-2-9 10:10:08编辑过]
2589
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2589
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2007/2/9 11:57:00
#4楼
换一个温度控制器看一看
1168
qiu93
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2007/2/10 9:20:00
#5楼
那一排指示灯应该是有故障指示的吧?
好好看看
998
www678
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/2/10 9:46:00
#6楼
以下是引用czadog在2007-2-9 11:57:00的发言:
换一个温度控制器看一看
谢谢.我把温度控制器它短接也不行呵表情
998
www678
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/2/10 9:50:00
#7楼
以下是引用qiu93在2007-2-10 9:20:00的发言:
那一排指示灯应该是有故障指示的吧?
好好看看
燃烧灭了.灭火灯亮呵.别的都正常.朋友.
灯依次是  电源.燃烧.循环泵.灭火.过热.低水位.
过热.低水位.灯都不亮的
998
www678
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/2/10 9:52:00
#8楼
qiu93师傅.燃烧停止后.燃烧指示灯也灭了表情表情表情
1168
qiu93
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2007/2/11 19:07:00
#9楼
有没有过热保护?