902
陈惠校
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2003/6/10
发站内信
发表于:2003/6/10 21:57:00
#20楼
我做过分条机控制
我用三菱A540做过分条机控制,用编码器配合,用两段速控制,精度达到5mm,如果要速度快变频的容量要加大一级。用伺服电机的效果好好多。就是成本有点高.
841
bee32
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2002/9/16
发站内信
发表于:2005/1/18 17:11:00
#21楼
我想问题关键在机械与电气的一致性或精度上,也就是说过冲的精度,比如:每次过冲的长度为5mm+/-1mm,那你的精度就是1mm了,这与5mm的过冲量无直接关系(当然这个过冲量越大精度可能会越差但一般不是线性的)。

也要注意电气上接点的通断延迟时间精度等。我们在代理一个单片机的控制器就是做这个的,我们做过用接触器直接启动电机,1mm/s的速度,0.05mm的精度。
841
bee32
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2002/9/16
发站内信
发表于:2005/1/18 17:30:00
#22楼
当然如果用变频器的两段速会更好些。
954
rainbow_2005
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/2/10 10:18:00
#23楼
922
csc818
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2005/7/23
发站内信
发表于:2006/2/19 21:34:00
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>