不知道各位有谁用PLC作过水电厂调速器的控制,我们厂0#机采用三菱A系列的PLC进行控制,但是发现有一路模拟量受外界干扰比较大,导致对调速器无法控制,对于干扰这块不知道有什么好的办法,干扰持续时间很短,但是峰值较大,在那路模拟量的输入加滤波电容也不起作用,又没有更好的办法,请告知。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
824
shanlian
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:824
注册时间:2003/1/9
发站内信
发表于:2003/1/31 23:46:00
#1楼
请问你是什么电站,我所在的公司是专做电站调速器的,
请问你是什么电站,我所在的公司是专做电站调速器的,你所说的输入是机频还是系统PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1103
jxt
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:1103
注册时间:2002/12/30
发站内信
发表于:2003/2/5 14:52:00
#2楼
朋友!建議你查查接地和屏蔽.如售號線和PLC本身.
朋友!建議你查查接地和屏蔽.如售號線和PLC本身.另在電源入口加裝電濾波器也許你有意想不到的收獲!
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2003/2/7 13:34:00
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1030
wuzq
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2002/8/17
发站内信
发表于:2003/2/7 20:32:00
#4楼
信号干扰的问题,大家都会遇到,尤其碰到变频器。
信号干扰的问题,大家都会遇到,尤其碰到变频器。
值得注意的是:接地与屏蔽很重要,其次是布线,最好电源线与信号线隔离,第三,可以考虑加隔离模块,不贵,才200多,效果还好!