您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:4667 [上一页] [1] [下一页]
870
王明辉
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2002/8/26
发站内信
发表于:2002/11/14 8:27:00
#0楼
请问各位,在三菱FXon可编程控制器中如何将基本单元中的数据寄存器D中的数据K与FX4DA输出的模拟电压相对应?请指教  E-MAIL;HXL@DMJT.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2001/3/31
发站内信
发表于:2002/11/14 11:32:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
895
zhq
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:895
注册时间:2001/4/24
发站内信
发表于:2002/11/16 22:04:00
#2楼
楼上的你记错了,应该是12位的DA,0-4096,
楼上的你记错了,应该是12位的DA,0-4096,输出只要用到TO 指令,写到指定的BFM#中即可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2001/3/31
发站内信
发表于:2002/11/17 21:51:00
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
892
liu_rw
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2002/10/10
发站内信
发表于:2002/11/23 14:57:00
#4楼
应该是12位的DA,0-4096,输出只要用到TO
应该是12位的DA,0-4096,输出只要用到TO 指令,写到指定的BFM#中即可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/11/28 10:24:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
919
sunun
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2002/11/26
发站内信
发表于:2002/12/8 14:10:00
#6楼
是12位的,输出指令TO的写法和FX2N的不同,需
是12位的,输出指令TO的写法和FX2N的不同,需要参考模块说明书,而且BFM# 不是一次写入,所以必须遵守语法规则.对应模拟电压是可以调整的,出厂设置为0-4000/0-10V/4-20MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007