您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:9个,阅读:6134 [上一页] [1] [下一页]
855
lixianhua
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2002/7/1
发站内信
发表于:2002/7/2 11:20:00
#0楼
一液位计输出4~20MA。使用莫迪康的PLC 输入模块(TSXAEN102)将4~20MA信号I/F变换。送给一NANO TSX07312412 PLC处理。但PLC与输入模块之间的最大距离只有50米(0。5MM 电缆)。而工程中要求300米。请问各位高人有什么办法。谢谢
1123
tech
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2001/6/28
发站内信
发表于:2002/7/3 22:31:00
#1楼
4-20MA信号可以传好远的
4-20MA信号可以传好远的
855
lixianhua
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2002/7/1
发站内信
发表于:2002/7/4 10:21:00
#2楼
兄弟:好远是多远?
兄弟:好远是多远?
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2002/7/4 19:06:00
#3楼
4~20mA信号的设置就是为了远距离的传输,它衰减
4~20mA信号的设置就是为了远距离的传输,它衰减小。
1215
chenhuming
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2001/3/29
发站内信
发表于:2002/7/4 20:48:00
#4楼
我做过一个工程距离约500米都没问题
我做过一个工程距离约500米都没问题
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/7/5 22:55:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/7/8 8:34:00
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
874
chenming1972
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2002/5/14
发站内信
发表于:2002/7/8 13:30:00
#7楼
300M没问题的,放心啦,我有更远的!
300M没问题的,放心啦,我有更远的!
726
hzvhzv
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:726
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2010/8/10 19:58:38
#8楼
MHM-04B 信号调理器 4-20mA 可远传
MHM-04B 信号调理器是在自动化控制系统中对各种联络信号进行变送、转换、传输、运算、中继、远传、分配。将各类一次传感器或一次仪表输出模拟信号,通过调理器调理整合成智能控制系统可统一规范的信号。因此有称它信号转换器、也有称信号变送器,我们总称它们为信号调理器。其主要与DCS、PLC等工业智能测控系统配合使用。用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,增加系统适用性和增强现场与远传信号的可靠性。可满足用户本地监视与多路远程信号传输的需求。

   信号调理的电流输出模式是采用精密恒流有源方式,适宜信号远传,克服长线、接插件等接触电阻的变化对传输信号的影响和强抗干扰能力。若采用4-20mA输出则信号接收端就又增加连路甄别功能,当线路发生故障断开时回路电流则为零,所以更增强系统可靠性。信号调理器可与各种一次变送器配套,对各种模拟信号进行转换等。结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准DIN道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上节省或替代控制柜输入、输出的接线端子。MHM-04B型信调理器为有源输出型,并且单路输入,双路独立输出。输入0-5v、1-5V,最大电压可达DC500V或0-20mA、4-20 mA,最大可达100 mA。输出为双路独立0-5v、1-5v,0-20V或0-10 mA 、4-20 mA、0-50 mA。输出形式也可以交替组合,具体可根据用户的要求将信号进行转换,量程范围也可以根据用户要求设置。特殊定制单路最大输出电流可以达到 200 mA。输出大电流信号调理器。

  MHM-04B 作为信号中继器、信号分配器使用可以提高信号的传输距离和多路传输的扩展模块使用。

http://www.mhm-sh.com
图
726
hzvhzv
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:726
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2011/8/2 19:50:44
#9楼
远传距离与线材电阻有关.
MHM-04B 作为信号中继器,以4-20mA电流信号进行远距离传输,其远传距离取决于从MHM-04B 输出端到远距离接收设备端,信号线上的电阻值 + 采样电阻 + 接触电阻值 的总和。电阻总和值越小,传输距离就越远。MHM-04B 以 4-20mA 电流信号输出最大输出负载电阻为 800Ω。

例:
MHM-04B单独使用,接受端的取样电阻为 250Ω ,线上电阻 + 接触电阻 最大值应 ≤ 550Ω。

MHM-04B 和 MHM-05A 配合使用,接受端的取样电阻为 250Ω ,线上电阻 + 接触电阻 最大值应 ≤ 300Ω。

线上电阻值为MHM-04B输出到接收端,再从接收端到回路到MHM-04B,两根线上的电阻总和。
如放线距离为1公里,应测量单根信号线1公里的电阻值乘以2的值。

如 MHM-04B单独使用,单线电阻值应 ≤ 275Ω。

如 MHM-04B 和 MHM-05A 配合使用,单线电阻值应 ≤ 150Ω。

远距离传输信号线选择建议采用优质多芯带屏蔽层的软线,并确保各紧固件保持高度紧固状态有助减少接触电阻。