请教各位:通过编程口如何将三菱FX2n的文件寄存器D1000-D7999读出?

本人用SC-09将FX2N的编程口与PC机的串口相连,在一般情况下,向串口发送如下命令串即可读出指定的寄存器的值:

始 命令 首地址 位数 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
地址算法:address=address*2+1000h
例如:读取D0中的值,可向串口发送02+"0100002"+03+校验码,PLC即可返回D0的值.

但通过上面的方法好像只能读出D0-D1017,此方法读D1018-D7999返回的数据不是在MEDOC中设定的值,而且读D1280-D1407时出错.
例如: 通过向串口发送如下命令读取D1000的值:02+"017D002"+03+"71"可正确读出.通过向串口发送如下命令读取D1018的值:02+"017F402"+03+"77"可读出一个值,但与MEDOC中设定的值不一样.通过向串口发送如下命令读取D1288的值:02+"01A1002"+03+"68"则出错.
各位大虾:
   难道是我的FX2N有问题?可我间隔一年在两个经销商买的两台PLC上结果都是一样的,本人在实验时必须将几千个数据保存然后一次读取,不知MEDOC是使用什么命令读出D1018-D7999的?


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1152
bx_7777
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1152
注册时间:2001/4/7
发站内信
发表于:2001/10/17 21:49:00
#1楼
SC-09是什么?专用电缆
SC-09是什么?专用电缆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
881
蚊子
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2001/6/7
发站内信
发表于:2001/10/22 16:53:00
#2楼
SC-09是专用电缆,其实就是一个RS422-RS
SC-09是专用电缆,其实就是一个RS422-RS232转换器,也可把SC-09称作编程电缆,用它传程序监视PLC的软元件都是没有问题的,只是在读D1018-D7999时会出问题,但开发软件包MEDOC是可以把D1018-D7999正确读出的.谁有FX2N最新的通讯口通讯协议?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/6/21 11:00:00
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/6/22 10:11:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
821
gwb
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2001/8/19
发站内信
发表于:2003/7/17 14:03:00
#5楼
这个问题我也遇到,请那位高手能回答一下?
1173
Guan_Qing_Xin
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2002/8/7
发站内信
发表于:2003/7/17 18:26:00
#6楼
一般情况最好不要使用D1000后的文件寄存器区,因它在与PC作简易链接和并联链接时会被部份占用,非用不可时,请查清通讯手册.