940
麦克卢
文章数:47
年度积分:49
历史总积分:940
注册时间:2004/6/24
发站内信
发表于:2004/10/7 15:23:00
#10楼
建议:
1)不要将变频器安装在控制房内,变频器对模拟量的干扰很难消除的;
2)单独接地要好,接地电阻要符合DCS设计要求;
3)加装电流互感器和电压互感器。
See You
Best Regards
Mac.Lu
Engineering Mgr.
IEC Engineering Service Inc. (IECES)
惠州艾迪斯技术咨询服务有限公司
Website:www.sinoiec.com
E-mail:Mac.Lu@126.com
Tel: +86 135 3170 6967(HZ),136 9285 5615(GSM)
1171
newsmart
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2001/4/2
发站内信
发表于:2004/10/11 23:28:00
#11楼
不是接地的问题,而是变频器在运行时形成的谐波分量串入了电源系统,您最好在个弱电电源上安装滤波器。
1350
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2005/4/24 20:26:00
#12楼
你最好把DCS的通信线和变频器的线路分开走。
958
tsing
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2005/1/20
发站内信
发表于:2006/9/22 9:42:00
#13楼
同意上面的意见,接地系统要分开,信号地、系统地、电气地、屏蔽地,基本上可以解决大多数的干扰问题,但是建议最好还是把电气和仪表放在不同的地方,或者至少有一段足够长的距离,避免意外发生的干扰
465
重返上海滩
文章数:42
年度积分:-32
历史总积分:465
注册时间:2006/8/8
发站内信
发表于:2006/9/22 15:41:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>