TSX08CD08R6A输入程序好好的,隔一夜就亮err灯,程序丢失,老师给看看这是什么原因啊?
[此贴子已经被jint于2026/10/26 9:38:38编辑过]
28539
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1499
历史总积分:28539
品牌积分(施耐德):58
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/10/24 9:18:12
#1楼
估计太老了 硬件性能不太行了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
3401
nzyxcnzyxc
文章数:426
年度积分:165
历史总积分:3401
品牌积分(施耐德):101
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2026/10/24 9:32:26
#2楼
回复 #1楼 ytleaderplc
能正常输入程序,就是存不住,丢失
11940
solidcam
文章数:2895
年度积分:1661
历史总积分:11940
品牌积分(施耐德):3
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2026/10/24 20:47:32
#3楼
硬件不太行
3401
nzyxcnzyxc
文章数:426
年度积分:165
历史总积分:3401
品牌积分(施耐德):101
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2026/10/25 6:49:13
#4楼
回复 #1楼 ytleaderplc
跟那个小电池有关系吗?
19321
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:777
历史总积分:19321
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/10/25 12:49:10
#5楼
与电池没关系,是你需要将程序下载到EEPROM,
附件 无标题.jpg
[此贴子已经被作者于2026/10/25 12:49:41编辑过]
19321
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:777
历史总积分:19321
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/10/25 12:51:03
#6楼
并且需要设置为MASTER。
附件 截图.jpg
19321
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:777
历史总积分:19321
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/10/25 12:55:15
#7楼
我曾经做过测试,把电池拆掉,将PLC断电,然后再通电,程序依然存在,一切正常。

实际上电池仅仅是起到了保存寄存器数值的作用。
[此贴子已经被作者于2026/10/25 12:56:31编辑过]
3401
nzyxcnzyxc
文章数:426
年度积分:165
历史总积分:3401
品牌积分(施耐德):101
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2026/10/26 4:45:25
#8楼
回复 #6楼 pan_xiansheng
没设为master,谢谢老师
3401
nzyxcnzyxc
文章数:426
年度积分:165
历史总积分:3401
品牌积分(施耐德):101
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2026/10/26 4:45:37
#9楼
回复 #7楼 pan_xiansheng
谢谢老师