没有注释也不是很麻烦的,只要你图纸齐全,对应一下IO 点,自己也是可以整理出来的
30483
秀空
文章数:13702
年度积分:838
历史总积分:30483
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2026/9/7 8:36:52
#21楼
没有注释没有图纸的都碰到过。现场根据输入一个一个试。
7970
第三颗牙
文章数:1167
年度积分:747
历史总积分:7970
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/9/7 8:59:05
#22楼
没有注释是常态吧
搞维护的没有注释没有图纸也要整啊
209
orbinson
文章数:60
年度积分:209
历史总积分:209
注册时间:2026/6/19
发站内信
发表于:2026/9/11 15:26:28
#23楼
读出来本来就没注释 ,注释是写这个程序的人自己写的  没注释只有看你自己对这个设备逻辑清晰吗 你对程序了解程度怎么样
209
orbinson
文章数:60
年度积分:209
历史总积分:209
注册时间:2026/6/19
发站内信
发表于:2026/9/13 8:54:24
#24楼
以下是引用Tivian2026/9/2 20:03:44的发言:
以下是引用10533707902026/9/2 15:06:59的发言:
以下是引用孙建玲2026/9/2 14:55:06的发言:
上载哪有带注释的,没设保护密码 都算好的了
目前为止没遇到过三菱上载有注释的,都是自个去注释,这点不得不服ORMON了。
永宏上载也有注释,三菱从来没遇到过,都是自己去理线
欧姆龙 内存足够  三菱这点的确比欧姆龙差
209
orbinson
文章数:60
年度积分:209
历史总积分:209
注册时间:2026/6/19
发站内信
发表于:2026/9/13 9:02:22
#25楼
我们公司好多小型3Uplc没注释 我就是自己去加注释  你要对设备的了解 多去看看控制逻辑 在经过慢慢分享
[此贴子已经被作者于2026/9/13 9:04:00编辑过]
41457
知道一点
文章数:24006
年度积分:1182
历史总积分:41457
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/9/13 17:46:19
#26楼
以下是引用orbinson2026/9/13 8:54:24的发言:
欧姆龙的不下传注释,其他人也读不到注释
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13785
逍遥的久鸣
文章数:4905
年度积分:785
历史总积分:13785
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/9/14 11:13:57
#27楼
三菱2N,3U.我们一般默认都是不下载注释的!注释占内存,本来就内存小!表情表情