您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:202 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

信号传输距离问题

138
刘川
文章数:78
年度积分:138
历史总积分:138
注册时间:2021/3/18
发站内信
发表于:2026/7/3 16:41:22
#0楼
老师们,DI、DO、AI、AO这些信号的电缆长度超过多少米的时候,考虑分布式IO模块?
46742
YXBK 版主
文章数:21472
年度积分:1670
历史总积分:46742
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/3 16:44:04
#1楼
1. AI/AO(模拟量信号)
电压型(0-10V/0-5V):
抗干扰能力弱,线路电阻和噪声易导致信号衰减,超过30米时建议采用分布式IO模块(就近采集/输出,缩短单段电缆长度)。
电流型(4-20mA):
抗干扰能力强,理论传输距离可达500米,但实际工程中:
若单段电缆长度超过100米,需考虑分布式IO模块,避免多段串联导致的信号损耗、接地环路干扰,同时降低布线复杂度。
若现场存在强电磁干扰(如电机、变频器附近),超过50米即可采用分布式IO,通过本地信号隔离提升稳定性。
2. DI/DO(数字量信号)
干接点(无源开关量):
依赖外部电源驱动,电缆过长会导致接触电阻增大、信号延迟,超过80米时建议采用分布式IO,减少信号传输延迟和误触发风险。
有源信号(24VDC/5VDC):
24VDC信号抗干扰能力较强,但超过150米时,线路压降可能影响设备正常工作(如传感器供电不足),需采用分布式IO模块就近供电和信号采集。
5VDC信号(如TTL电平)抗干扰能力弱,超过30米即需分布式IO支持。
+10
大家一起学习
29539
goldage
文章数:16315
年度积分:1057
历史总积分:29539
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/7/3 21:51:08
#2楼
尽量小于100米
1448
981183833
文章数:525
年度积分:369
历史总积分:1448
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2026/7/4 8:29:24
#3楼
电压抗干扰能力弱,长度小于50米,电流抗干扰能力强,小于1000米,DI干节点,基本上能满足你现有的测试长度要求。DO信号受负载大小影响,根据负载大小适当加粗线径减小压降
2106
小猫鱼MAWheF
文章数:832
年度积分:1394
历史总积分:2106
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/7/4 8:41:30
#4楼
AI(4~20mA电流型)?
常规无中继传输距离约?300~500米?,受电缆线阻、现场供电能力限制
?AO(4~20mA电流型)?
常规无中继传输距离约?500~800米
?DI/DO(开关量)?
常规无中继传输距离约?100~500米?,受回路工作电流、现场电磁环境影响。
当单根信号电缆长度超过?500米?,或现场设备分散在数百米至数千米范围时,优先考虑分布式IO。
若现场布线总长度超万米,分布式IO可将布线量减少70%以上
7452
1056128144
文章数:1319
年度积分:583
历史总积分:7452
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2026/7/4 9:02:17
#5楼
直接回答不可能。因兵无常法,水无常形。
LZ去研究下,共模,差模。
再引伸下:差分,平衡传输,差模滤波,共模滤波,共模抑制比之类。
[此贴子已经被作者于2026/7/4 9:09:34编辑过]
+10
20836
pqsh 版主
文章数:7732
年度积分:570
历史总积分:20836
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2026/7/6 10:38:17
#6楼
认真看看手册. 我记得西门子的手册上, 都写了, 多大线径多远距离.
选用合适的线缆.
告诉你个实际的例子, 一个厂区2百米方的, 应该可以直接接线到一边的中控室.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004