#0楼
经常亮红灯,给plc的输入220电源加一个电抗,管用吗?
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/19 10:24:02
#1楼
你在另一个贴中怀疑是加装了光伏的原因

可以加个220变220的隔离变压器试试
大家一起学习
39705
cvlsam 版主
文章数:12733
年度积分:952
历史总积分:39705
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/1/19 10:31:33
#2楼
要看错误源是什么。

我遇到过一个项目就是厂区经常短时间停电,停电时间小于0.6S,最后我装了一个UPS。

Good Luck~
87735
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2026/1/19 13:33:40
#3楼
没找到问题,加这个作用估计不大;
28266
ytleaderplc
文章数:11798
年度积分:1226
历史总积分:28266
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/1/19 14:35:07
#4楼
也可能plc太老了 硬件性能不大行了。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
6709
15898151893
文章数:2037
年度积分:1169
历史总积分:6709
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2026/1/19 14:51:07
#5楼
如果电源质量不好,最好先解决电源端问题。
87735
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2026/1/19 14:54:39
#6楼
S7-1200不能算老的;
30417
秀空
文章数:13687
年度积分:772
历史总积分:30417
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2026/1/19 15:41:15
#7楼
是不是供电方面问题。
14913
465010287 版主
文章数:6622
年度积分:793
历史总积分:14913
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2026/1/19 18:05:45
#8楼
有没有图片啊, 啥品牌的
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/1/19 18:15:52
#9楼
先检查为啥报警?