您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:956 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2997
wy520mn1
文章数:107
年度积分:84
历史总积分:2997
注册时间:2018/3/14
发站内信
发表于:2026/1/13 14:42:48
#0楼
现在有两条生产线,每条生产线由5台机台组成,每台单机都有独立的漏电开关(32A)。单开其中一条都没有问题,两条生产线同时开的时候总漏电开关(100A)就跳闸,但是拆掉其中一条线的地线就可以了,公司的电工也找不到原因,我想在论坛求助,谢谢!!


看到许多网友的回复,可能我描述得不够好,我再说一下;

跳闸是总电箱100A的跳,单机32A的没有跳。

我们也用排除法试过,先开第1条生产线(5台单机),没有问题。再开第2条生产线,从1 2 3 4 5这样的顺序开,开到第5台就跳了。如果按5 4 3 2 1这样开,到第1台又跳了。

如果先开第2条生产线,情况也是一样跳。。。。。

还有网友问我拆地线的话,我是拆进入生产线的总地线。
[此贴子已经被作者于2026/1/15 14:46:08编辑过]
962
小猫鱼MAWheF
文章数:157
年度积分:250
历史总积分:962
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/1/13 15:18:27
#1楼
检查每条线5个单机的那个机台漏电,或者一台一台的开关合闸
45331
YXBK 版主
文章数:20845
年度积分:259
历史总积分:45331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/13 15:29:20
#2楼
两条生产线同时开的时候总漏电开关(100A)就跳闸


跳总漏电的时候,独立机台的漏电有没有跳





但是拆掉其中一条线的地线就可以了


知不知道这条地线是哪台机的?
大家一起学习
5852
YS-W
文章数:1709
年度积分:187
历史总积分:5852
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/13 15:32:54
#3楼
两条线既然都有了漏保,干嘛总开关不用断路器?这样不是自己找麻烦。
20549
1053370790
文章数:4557
年度积分:174
历史总积分:20549
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/1/13 16:52:37
#4楼
叫你们电工去抖音学学 卡不归0,找出漏电点。
20655
honghaii
文章数:8073
年度积分:144
历史总积分:20655
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2026/1/13 17:00:08
#5楼
你是漏电跳的,还是短路跳的?确定漏电跳的让电工卡下电流查查。抖音现有教程哈。表情
10502
solidcam
文章数:2168
年度积分:223
历史总积分:10502
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2026/1/13 17:36:34
#6楼
要看一下是过载跳闸还是漏电跳闸,每条生产线单独检查一遍
66
张工L71Q
文章数:5
年度积分:66
历史总积分:66
注册时间:2026/1/5
发站内信
发表于:2026/1/13 18:23:37
#7楼
先确定2条生产线到底哪条线问题,然后针对这条生产线的设备一一排查。
22371
877476825
文章数:9362
年度积分:265
历史总积分:22371
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/1/13 18:47:48
#8楼
以下是引用honghaii2026/1/13 17:00:08的发言:
你是漏电跳的,还是短路跳的?确定漏电跳的让电工卡下电流查查。抖音现有教程哈。表情
人家说拆了地线就不跳了,肯定是漏电跳了。
不走寻常路。
12399
Tivian
文章数:3063
年度积分:185
历史总积分:12399
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/1/13 19:51:38
#9楼
地线串了吧?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报