返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。
回帖:
14
个,阅读:
1653
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。
收藏
分享到
6834
YS-W
文章数:
2261
年度积分:
1169
历史总积分:
6834
作者的所有帖子(2261)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/12 8:49:51
#0楼
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。再测得电流5A左右还可以运行,设备是高频感应炉,有4台,单独测每台三相运行时电流分别是1A、3A、1A、5A,设备全开漏保动作,现在只能开1、3、1,5A的设备关闭,漏保可以正常。这4台设备均存在漏电问题,不知如何解决?
【方案】
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
47347
YXBK
版主
文章数:
21792
年度积分:
2275
历史总积分:
47347
作者的所有帖子(21792)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/12 11:51:00
#1楼
高频感应炉应该不适合用漏保
大家一起学习
【方案】
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统助力实现无磨损晶圆输送
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2554
小猫鱼MAWheF
文章数:
1061
年度积分:
1842
历史总积分:
2554
作者的所有帖子(1061)
注册时间:
2016/8/6
发站内信
发表于:2026/1/12 13:34:06
#2楼
刚出现的问题,还是一直都存在的问题
【方案】
使用倍福系统实现银行机房环境监控
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6834
YS-W
文章数:
2261
年度积分:
1169
历史总积分:
6834
作者的所有帖子(2261)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/12 16:46:58
#3楼
回复 #2楼 小猫鱼MAWheF
开始用的时候都没注意这种情况,因为那时安检要求不严,开关用的不是漏保。现在必须用漏保,就出现漏保动作,检测发现漏电原因。从4台设备现在测量的情况看,应该是在1A情况下算正常,但是不知道新设备情况是什么样子的?
【方案】
台达C2000及REG2000在磕头机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21208
honghaii
文章数:
8179
年度积分:
697
历史总积分:
21208
作者的所有帖子(8179)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2026/1/12 16:50:43
#4楼
如果设备必然存在漏电电流,变频器撒的,那么换那种可调的。你不用安监那边不同意啊。
【方案】
UHF RFID在食品物流行业应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
47347
YXBK
版主
文章数:
21792
年度积分:
2275
历史总积分:
47347
作者的所有帖子(21792)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/12 17:31:28
#5楼
以下是引用
YS-W
在
2026/1/12 16:46:58
的发言:
开始用的时候都没注意这种情况,因为那时安检要求不严,开关用的不是漏保。现在必须用漏保,就出现漏保动作,检测发现漏电原因。从4台设备现在测量的情况看,应该是在1A情况下算正常,但是不知道新设备情况是什么样子的?
1.改成可调漏电流大小的那种漏电开关
2.实在不行也可以把漏电开关里面的脱口部分拆了
大家一起学习
【方案】
TSN 技术赋能车载智能座舱 创新应用、挑战与展望
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20128
老兔子
文章数:
2577
年度积分:
886
历史总积分:
20128
作者的所有帖子(2577)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2026/1/12 20:36:53
#6楼
以下是引用
YS-W
在
2026/1/12 8:49:51
的发言:
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。再测得电流5A左右还可以运行,设备是高频感应炉,有4台,单独测每台三相运行时电流分别是1A、3A、1A、5A,设备全开漏保动作,现在只能开1、3、1,5A的设备关闭,漏保可以正常。这4台设备均存在漏电问题,不知如何解决?
看你这个漏电电流确实也大了一些啦,难道不能从源头解决一下漏电的问题吗?
或者看能不能找到可用在变频器电路的那种漏电开关。
【方案】
明阳电气与倍福共造用于极端工况的方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29959
goldage
文章数:
16507
年度积分:
1477
历史总积分:
29959
作者的所有帖子(16507)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/1/12 21:19:55
#7楼
你这个烘干机是什么样的,怎么会出现这样的电流状况
【方案】
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21549
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4864
年度积分:
1174
历史总积分:
21549
作者的所有帖子(4864)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2026/1/13 8:09:35
#8楼
以下是引用
YS-W
在
2026/1/12 8:49:51
的发言:
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。再测得电流5A左右还可以运行,设备是高频感应炉,有4台,单独测每台三相运行时电流分别是1A、3A、1A、5A,设备全开漏保动作,现在只能开1、3、1,5A的设备关闭,漏保可以正常。这4台设备均存在漏电问题,不知如何解决?
该换换该修修。换检测值大的漏保
[此贴子已经被作者于2026/1/13 9:45:31编辑过]
【方案】
台达SC系列PLC在食品脱氧剂投入机控制系统中应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
87836
ZCMY
版主
文章数:
47955
年度积分:
1043
历史总积分:
87836
作者的所有帖子(47955)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2026/1/13 8:52:50
#9楼
就像用变频器一样,用漏保的话就会经常跳;
【方案】
设备停机导致损失惨重?FLIR红外自动化解决方案了解一下
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005