您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:12个,阅读:290 [上一页] [1] [2] [下一页]
6108
121111115
文章数:1509
年度积分:552
历史总积分:6108
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/23 15:55:14
#0楼
一共挂载32个模块,codeSYS平台编程,控2轴,今日送电测试,被输入模块给短路了,那SS我接了一正一负,电源保护了,最后查手册才发现问题,正常都是A9接24正,B9接0V,就这输入模块比较特殊。还有哪些坑或者优势大家吐槽或者夸赞一下。
附件 346ba418c9d022656e60f9a96372c6a9.jpg
[此贴子已经被jint于2025/12/24 11:37:41编辑过]
888
Brainy_fa
文章数:100
年度积分:888
历史总积分:888
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2025/12/24 10:36:58
#1楼
输入模块的A9/B9都标为SS,两者是输入公共端且内部通路;

32位输入模块也有坑,它的A9/B9/C9/D9标识为SS0/SS1/SS2/SS3,容易理解为各自单独为8路输入的公共端,实际上并不是,仍然是以16路为一个单位的,也就是SS0/SS1是一组,SS2/SS3是另一组。

所以画图OR接线之前还是得看一下手册。
想起来汇川Easy系列产品手册里也有小坑,之前的产品手册里GL20-3200END的接线图是错的,不知道最新的改了没。接线图要看每个产品的硬件用户手册。


汇川可以参照西门子的远程模块,把最下边的电源/公共端端子做个颜色区分,以作警示。
22713
bnnyygy
文章数:6474
年度积分:1609
历史总积分:22713
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/24 12:46:06
#2楼
这玩意儿贵啊。

还是用easy系列,400一个的301到1000出头的521,基本涵盖自己兼职项目所有需求表情
[此贴子已经被作者于2025/12/24 12:46:13编辑过]
6108
121111115
文章数:1509
年度积分:552
历史总积分:6108
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/24 16:25:09
#3楼
以下是引用Brainy_fa2025/12/24 10:36:58的发言:
还有他这个型号,印刷在侧面,我也是醉了,这AM522两种版本呢,鬼知道我装的是哪个,我想看看还得拆下来。
6108
121111115
文章数:1509
年度积分:552
历史总积分:6108
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/24 16:26:11
#4楼
以下是引用bnnyygy2025/12/24 12:46:06的发言:
这玩意儿贵啊。

还是用easy系列,400一个的301到1000出头的521,基本涵盖自己兼职项目所有需求表情
[此贴子已经被作者于2025/12/24 12:46:13编辑过]
我这不知道多少钱,项目上的,让我先测试一下,我就把各种模块凑了一套玩一下。
86781
ZCMY 版主
文章数:47690
年度积分:1300
历史总积分:86781
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/12/28 16:09:54
#5楼
没用过的使用前一定仔细看一下说明,不能凭经验想当然的那样接线;
6108
121111115
文章数:1509
年度积分:552
历史总积分:6108
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/28 21:53:59
#6楼
以下是引用ZCMY2025/12/28 16:09:54的发言:
没用过的使用前一定仔细看一下说明,不能凭经验想当然的那样接线;
是的,还好没烧设备。太自信了。
10320
chi1225
文章数:2642
年度积分:59
历史总积分:10320
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2025/12/29 8:35:00
#7楼
感觉很多系列没多大区别:反正最大就是带32轴。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
86781
ZCMY 版主
文章数:47690
年度积分:1300
历史总积分:86781
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/12/29 9:25:16
#8楼
碰到一些价格很高又紧缺的型号,烧一个的损失可能就一二个月白干了;
6108
121111115
文章数:1509
年度积分:552
历史总积分:6108
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/29 11:34:22
#9楼
以下是引用chi12252025/12/29 8:35:00的发言:
感觉很多系列没多大区别:反正最大就是带32轴。。
这个PLC和联诚的EC300很像,不知道谁抄的谁的,对我来说好用就行。