您现在所在的是:

无所不谈

回帖:17个,阅读:749 [上一页] [1] [2] [下一页]
46641
YXBK 版主
文章数:21420
年度积分:1569
历史总积分:46641
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/7/21 16:58:29
#0楼
厂里有12条240平方的电缆需要对接,外面做工程的告诉我说新电缆与之前的电缆大小不一样,但标的都是240

因为他用240的铜管插进去,明显感觉很松


后来我就较真了一下,锯了一段下来量,单根直径是2.1


新的是61条,2.1/2=1.05  1.05*1.05*3.14*61=211.1  211.1/240=0.879=88%  相当于88折

旧的是48条,2.1/2=1.05  1.05*1.05*3.14*48=166.1  166.1/240=0.692=69%  相当于7折


个人觉得88折还能接受,7折太离谱了点
大家一起学习
23320
877476825
文章数:9785
年度积分:1214
历史总积分:23320
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/7/23 10:32:15
#1楼
上次也是这样,185的铝电缆用185的鼻子太松了。没办发又塞点细铝丝进去,再压
不走寻常路。
23629
bnnyygy
文章数:6770
年度积分:902
历史总积分:23629
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/23 15:24:14
#2楼
人家电缆厂知道你们电工余量留的大,给你们省钱呢
29488
goldage
文章数:16294
年度积分:1006
历史总积分:29488
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/23 21:40:32
#3楼
你多塞点铜丝进去就可以压的紧
46641
YXBK 版主
文章数:21420
年度积分:1569
历史总积分:46641
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/7/24 7:50:14
#4楼
以下是引用goldage2025/7/23 21:40:32的发言:
你多塞点铜丝进去就可以压的紧


不是说压紧的问题,合同写着国标240平方,而现在实际查出来少了这么多,不知领导与供应商怎么谈这个事的

材料进场时,我们也没有检查,都只是看上面的表示

也不知道做这样的工程,应该是怎样的检验流程

假设要做到国标,该怎样在合同里注明,是不是材料进场就要检查
大家一起学习
27987
ytleaderplc
文章数:11679
年度积分:947
历史总积分:27987
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/7/24 8:55:11
#5楼
内卷太严重了 也不是好事。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
13075
Tivian
文章数:3294
年度积分:861
历史总积分:13075
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/7/24 9:00:23
#6楼
奇怪,为什么线鼻子没缩水呢
2492
非同寻常
文章数:232
年度积分:265
历史总积分:2492
注册时间:2023/1/9
发站内信
发表于:2025/7/24 11:47:07
#7楼
设计只管按标准下单,不符合标准那是品质的事情表情
29488
goldage
文章数:16294
年度积分:1006
历史总积分:29488
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/24 21:09:28
#8楼
回复 #4楼 YXBK
材料如果是乙方提供,直接上报退货就可以
如果是自己采购,上报公司工作群,不是自己责任肯定不背过
6433
YS-W
文章数:2042
年度积分:768
历史总积分:6433
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/7/25 8:31:23
#9楼
我这里用线,必须说明是国标线,不说都按非标线买,国标线都不达标,就蹦说非标线了。