您现在所在的是:

无所不谈

回帖:10个,阅读:308 [上一页] [1] [2] [下一页]
101
1532877123
文章数:12
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2024/9/11
发站内信
发表于:2025/5/13 11:16:17
#0楼
1000瓦的变频器用1平方线可以不可以,面试提问,我回答1平方,1000瓦的变频器是不是用的比较少,我是不是挂了
26617
ytleaderplc
文章数:11118
年度积分:1180
历史总积分:26617
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/5/13 11:37:40
#1楼
可以 别用太烂的线
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
9346
chengzheng
文章数:1772
年度积分:714
历史总积分:9346
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2025/5/13 18:04:39
#2楼
铜线没有问题。
22283
bnnyygy
文章数:6359
年度积分:1179
历史总积分:22283
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/5/13 21:18:37
#3楼
1KW,变频器,

220V供电用 1000/220=4.55A电流,

380V供电 1000/(√ 3 ×380×0.85)=1.8A左右



铜线一般短距离,你就是0.5mm的干上去也问题不大,不信你试试,实际都直接上1.5~2.5mm比较靠谱
28049
goldage
文章数:15712
年度积分:1341
历史总积分:28049
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/5/13 21:33:16
#4楼
国标线可以
5057
15898151893
文章数:1466
年度积分:1164
历史总积分:5057
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/5/14 9:18:45
#5楼
考题不能就这一道吧。
44319
YXBK 版主
文章数:20320
年度积分:1698
历史总积分:44319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/5/14 16:21:50
#6楼
理论上说,1平方足够了
大家一起学习
21497
877476825
文章数:8952
年度积分:1428
历史总积分:21497
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/14 21:38:45
#7楼
1MM2
足够,但一般用1.5的
不走寻常路。
12335
346953791
文章数:3049
年度积分:763
历史总积分:12335
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2025/5/17 23:08:01
#8楼
平时线规上没有1平的,常见的是0.25/0.75/1.5/2.5等等。。1平得定制
此帖发自手机工控论坛
2869
s7200
文章数:272
年度积分:324
历史总积分:2869
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2025/5/22 20:28:35
#9楼
应该有的,单芯线直径1.13就是1平方,1.37是2.5方