您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:8个,阅读:155 [上一页] [1] [下一页]
1459
705172624
文章数:30
年度积分:68
历史总积分:1459
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2025/2/7 12:48:15
#0楼
附件 mmexport1738902305265.jpg



设备调试,博图V16,CPU固件没有升级过,源程序里是V1.8版本的。正常上传程序调试,结束回家。某天,厂家来电话说要下载程序,才发现CPU固件版本是V2.9的这个情况,可以在线浏览或更改,但不能下载。上网查了一下固件V2.9的是博图V17才有的的,我的是V16的没有这个版本,最高就V2.8,好奇怪啊,怎么解决这个问题,有知道的大佬帮帮忙,先谢谢了。CPU是ET-200SP-6ES7512-1DK01-0AB0
154
LY-刘
文章数:559
年度积分:154
历史总积分:154
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2025/2/7 17:18:12
#1楼
要么电脑软件升级到V17,要么PLC 固件降级到V2.8
154
LY-刘
文章数:559
年度积分:154
历史总积分:154
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2025/2/7 17:20:18
#2楼
别指望所谓的大佬,
9156
qdppo
文章数:1204
年度积分:176
历史总积分:9156
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2025/2/7 18:07:26
#3楼


 附议一楼 。


 感慨 :博途各版本上下兼容性确实是硬伤
6767
thomas_top
文章数:588
年度积分:241
历史总积分:6767
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2025/2/7 21:31:14
#4楼
官网有固件包,可以下载升级
4329
15898151893
文章数:1301
年度积分:436
历史总积分:4329
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/2/8 11:18:11
#5楼
都调试好了,怎么会变?
37671
cvlsam 版主
文章数:12445
年度积分:282
历史总积分:37671
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/2/8 13:01:25
#6楼
以下是引用7051726242025/2/7 12:48:15的发言:
1、请在西门子官网下载对应的硬件版本:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/106664077/cpu-1512sp-1-pn-%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E6%9B%B4%E6%96%B0?dti=0&lc=zh-WW

2、将对应的硬件版本写入,写入方法如下:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/77492231/s7-1500-cpu%E3%80%81%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%99%A8%E3%80%81et-200sp-cpu-%E5%92%8C-et-200pro-cpu-%E7%9A%84%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E?dti=0&lc=zh-CN

Good Luck~
37671
cvlsam 版主
文章数:12445
年度积分:282
历史总积分:37671
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/2/8 13:02:55
#7楼
以下是引用158981518932025/2/8 11:18:11的发言:
都调试好了,怎么会变?

或许业主那里的工程师用更高版本的博图试手了,然后叫厂家来弄,厂家这个时候应该比较郁闷的,搞得不好一分钱赚不到还要贴差旅费。

Good Luck~
154
LY-刘
文章数:559
年度积分:154
历史总积分:154
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2025/2/8 15:05:20
#8楼
创控教育网站有西门子PLC 固件下载,网址 http://www.200smart.com/