您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:249 [上一页] [1] [2] [下一页]
134
沧海6U01
文章数:36
年度积分:134
历史总积分:134
注册时间:2021/5/14
发站内信
发表于:2024/12/3 12:45:17
#0楼
21回路汇流排,接7个空开,从中间接入25平方线能带100A电流吗?
一共7个空开,在第4个空开接入电源线。
补充:
汇流排是63A的,我从头接肯定带不起来,从中间接,电流流入两边
附件 2.jpg
[此贴子已经被作者于2024/12/3 14:11:56编辑过]
5420
2233296153
文章数:671
年度积分:886
历史总积分:5420
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2024/12/3 13:09:03
#1楼
要不画一张图,不明白什么意思
42532
YXBK 版主
文章数:19548
年度积分:346
历史总积分:42532
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/12/3 13:17:36
#2楼
25平方的线带100A电流完全没有问题,重点是你的汇流排能带多大电流
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
134
沧海6U01
文章数:36
年度积分:134
历史总积分:134
注册时间:2021/5/14
发站内信
发表于:2024/12/3 14:12:13
#3楼
回复 #1楼 2233296153
有图了
134
沧海6U01
文章数:36
年度积分:134
历史总积分:134
注册时间:2021/5/14
发站内信
发表于:2024/12/3 14:12:30
#4楼
回复 #2楼 YXBK
你看看图
6740
机栝
文章数:937
年度积分:8
历史总积分:6740
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2024/12/3 14:53:35
#5楼
可以的
知行合一。
42532
YXBK 版主
文章数:19548
年度积分:346
历史总积分:42532
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/12/3 15:01:36
#6楼
以下是引用沧海6U012024/12/3 14:12:30的发言:
你看看图


可以的
大家一起学习
4346
YS-W
文章数:945
年度积分:48
历史总积分:4346
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/12/3 15:40:43
#7楼
你63A汇流排是带综合100A电流?还是一次性100A电流?综合100A没问题,如果是单路达到100A是不可以的。
5420
2233296153
文章数:671
年度积分:886
历史总积分:5420
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2024/12/3 16:15:09
#8楼
回复 #3楼 沧海6U01
感觉上可以,但是铜牌长度也不长,省不了几个钱,出问题这个责任担不起啊
18036
老兔子
文章数:2475
年度积分:1270
历史总积分:18036
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/12/3 20:42:49
#9楼
63A的汇流排能带100A的电流?

除非你每路的电流恒定小于63A。如果头尾有两路的电流总电流大于63A以上,长时间你就够呛。