您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:110 [上一页] [1] [下一页]
2941
zhp644202
文章数:674
年度积分:56
历史总积分:2941
注册时间:2012/9/28
发站内信
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2024/10/23 15:15:10
#0楼
wincc屏连接设置
附件 b8693738232578359b605acf9102339.jpg
PLC连接设置
附件 7be73971c65e7b3f383295d1a1f3515.jpg
变量设置
附件 fa8db17e17a4b7ad986d03ac696e5ff.jpg
屏面板设置
附件 c2720db6622f3d72b19d9d93a78c5ae.jpg
显示通讯不上,搞了几天了,挫败感很强。
附件 3ffed9b3b9b99a3dc30cbda1b988144.jpg
[此贴子已经被jint于2024/10/24 9:58:18编辑过]
10分悬赏
女儿11岁了
25187
ytleaderplc
文章数:10614
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/10/24 9:00:37
#1楼
线  3--3
 8--8
别的好像也没有什么了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
795
981183833
文章数:115
年度积分:795
历史总积分:795
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/10/24 11:03:13
#2楼
不是用网线连的吗
14900
xuhuifox
文章数:2789
年度积分:847
历史总积分:14900
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2024/10/24 11:27:33
#3楼
附件 捕获.jpg



我的是这样设置的,直接就通讯上了,通讯线是用的两个标准DP头!
                 一切为了生活
2941
zhp644202
文章数:674
年度积分:56
历史总积分:2941
注册时间:2012/9/28
发站内信
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2024/10/24 13:14:03
#4楼
通信线测了,没问题。 下单买了一个新屏试试。
附件 3aa8000bd7d8a11aebd2406cb001496.jpg
女儿11岁了
2941
zhp644202
文章数:674
年度积分:56
历史总积分:2941
注册时间:2012/9/28
发站内信
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2024/10/26 13:29:07
#5楼
回复 #1楼 ytleaderplc
旧屏ppi口坏了。新屏测试了
女儿11岁了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003