您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:17个,阅读:386 [上一页] [1] [2] [下一页]
98
接地保护
文章数:17
年度积分:98
历史总积分:98
注册时间:2024/3/11
发站内信
发表于:2024/10/10 13:35:16
#0楼
 如题如何实现暂停功能呢?是暂停不是急停或停止。用的步进电机做定位控制,比如从A点到B点,在电机正在运行时此时按下暂停键就立马停止,松开就继续接着走到目的地。  俺试了好多种方法都不行,网上也没找到相应办法。在1200中步进定位控制中途是可以停止,比如绝对定位控制运行中如果按下停止是停止了,但不能继续接着走到目的地,必须要重新回原点再次触发绝对定位才能走到设定点位,感觉这不科学啊。
 俺想既然运动控制PLC驱动步进或伺服运行是通过发脉冲,难道中途就不暂停么?比如从A点到B点需要10000个脉冲,当发了5000个脉冲走到中途一半时可以暂停,然后也能恢复继续发剩下的5000个脉冲使其走到目的点位。
[此贴子已经被jint于2024/10/11 9:47:25编辑过]
10分悬赏
316
2969985636
文章数:13
年度积分:316
历史总积分:316
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/10/10 14:30:26
#1楼
你确定不是你程序写的有问题呢
4346
YS-W
文章数:945
年度积分:48
历史总积分:4346
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/10/10 15:33:28
#2楼
好像有专用的指令吧?
21046
bnnyygy
文章数:6037
年度积分:112
历史总积分:21046
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/10 19:22:02
#3楼
应该是你的程序有问题把。


绝对定位过程中,启动MC_STOP,然后轴停止,再次启动绝对定位,我感觉应该是没问题的。


例如你所说的,按下暂停键,启动MC_STOP,轴有个停止减速时间,你要等轴完全停止以后,才可以启动绝对定位,不然就不会动,而且功能块有对应的报错代码,你可以把程序加上看看。


ETERCAT轴控有个状态机,理论上,西门子的轴也有状态机,你要加上启动绝对定位条件,也就是说,要满足条件才可以启动定位,

自己封装轴控功能块条件多加一些,这样外面做逻辑BUG少一些。


附:PLCOpen状态机<不是西门子>



附件 222d1a09-fe6d-4a3c-9d37-3f632f32f97f.jpg
[此贴子已经被作者于2024/10/10 19:26:07编辑过]
997
981183833
文章数:169
年度积分:997
历史总积分:997
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/10/11 15:14:47
#4楼
这个应该很容易做到啊,搞不懂为啥你用了很多种方法都不行表情
98
接地保护
文章数:17
年度积分:98
历史总积分:98
注册时间:2024/3/11
发站内信
发表于:2024/10/11 19:52:36
#5楼
回复 #1楼 2969985636
这个怎么可能是程序问题呢?1200PLC运动控制都是用里面成品的封装程序,比如启动轴 手动轴 复位轴 绝对定位轴,相当于只是调用这些轴而已,实际上都不算自己编写程序。
98
接地保护
文章数:17
年度积分:98
历史总积分:98
注册时间:2024/3/11
发站内信
发表于:2024/10/11 19:53:54
#6楼
回复 #2楼 YS-W
是有个专门的暂停轴,可是这个程序名字叫暂停轴实际就是停止轴,停止后并不能接着继续走了
98
接地保护
文章数:17
年度积分:98
历史总积分:98
注册时间:2024/3/11
发站内信
发表于:2024/10/11 19:56:22
#7楼
回复 #4楼 981183833
求大佬指点方法,1200运动控制只要组态好后都是直接调用成品的封装程序来控制定位的,在里面虽然有个暂停轴程序,但这个实际就是停止并不是暂停,触发这个指令后只是停止了,如果是绝对定位的话还是要重新回下原点才能走。
98
接地保护
文章数:17
年度积分:98
历史总积分:98
注册时间:2024/3/11
发站内信
发表于:2024/10/11 20:19:12
#8楼
回复 #3楼 bnnyygy
 1200的运动控制程序都是调用里面现成封装好的程序而已,只是把对应管脚赋值而已,都算不上自己编程。俺组态好后就是按照常规的调用了MC_Power_启动轴、 MC_Reset_错误确认轴、 MC_Home_归位轴、 MC_MoveAbsolute_绝对定位轴、 MC_MoveJog_点动轴、 MC_Halt_暂停轴。这几个轴程序。其它几个用不着的程序也没看到有相应可以实现暂停的管脚。  而且要实现急停的话也是用MC_Halt_暂停轴实现的,问题是触发这个轴以后就是停止而不是暂停,一旦触发了暂停轴,那么绝对定位就必须重新回下原点(触发下MC_Home_归位轴)才能运行。也就是比如从A点走到B点,如果中途任意位置触发了暂停轴停止后,那么剩下没有走完的就不能接着继续了,必须要回下原点。

 不知道是哪里没搞对,求大佬指点迷津啊,谢谢!
21046
bnnyygy
文章数:6037
年度积分:112
历史总积分:21046
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/11 21:14:08
#9楼
以下是引用接地保护2024/10/11 20:19:12的发言:
让你发个程序这么难吗,如果不是工程所需,没必要折腾。
MC_功能块就这么几个,多看下手册估计就搞定了

附件 15676f92-6fcc-47ee-9894-ed38b255edfd.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004