您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:14个,阅读:317 [上一页] [1] [2] [下一页]
2830
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:95
历史总积分:2830
品牌积分(施耐德):61
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2024/9/19 16:26:19
#0楼
施耐德三相220v的变频器能接单相220v的电源吗?能正常工作吗?
[此贴子已经被作者于2024/9/19 16:26:45编辑过]
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/19 16:51:37
#1楼
看手册,上面会有说明是用单相还是三相的

一般2.2KW以下都可以用单相
大家一起学习
2830
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:95
历史总积分:2830
品牌积分(施耐德):61
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2024/9/19 17:17:12
#2楼
回复 #1楼 YXBK
谢谢
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/9/19 21:10:22
#3楼
不能
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
品牌积分(施耐德):87
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/9/19 21:29:46
#4楼
小功率轻负载一般可以,大负载容易报警。
不走寻常路。
2830
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:95
历史总积分:2830
品牌积分(施耐德):61
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2024/9/20 6:40:56
#5楼
回复 #3楼 goldage
安装单相220v电源没报输入缺相,不知道带电机运行会不会有问题,0.75kw的
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/20 7:40:17
#6楼
以下是引用nzyxcnzyxc2024/9/20 6:40:56的发言:
安装单相220v电源没报输入缺相,不知道带电机运行会不会有问题,0.75kw的


0.75的话,应该没问题
大家一起学习
5014
pdthtzb
文章数:453
年度积分:788
历史总积分:5014
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2024/9/20 7:40:22
#7楼
过去搞过电机维修,工作场所没有三相电,就是用一个LG 3相220V 7.5KW变频器接单相220V使用,最大带动过22KW电机,只是空载实验能正常转动就行,电机越大使用频率越低,大电机使用频率高了电流就大变频器会过载保护。通过这个现象看,用功率大点没有缺相保护三相220V变频器接单相220V,带动小点电机使用应该没问题,但电机如果是星接380V需要改成角接220V的。
  田丰自动化
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/9/20 8:06:36
#8楼
有的要把缺相保护关掉
2830
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:95
历史总积分:2830
品牌积分(施耐德):61
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2024/9/20 8:10:05
#9楼
回复 #8楼 Tivian
谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005