发表于:2024/9/13 11:39:12
#0楼
今日,我司客户使用德嘉ET200SP系列接口模块,型号为ET200SP CN 200B,其组态以及相关配置完全正确,但不知何因与PLC建立不起来通讯。于是远程给客户远程发现配置都是对的,但有两处不正常,就是在plc在线信息表里无法查看ET200SP信息状态,还有一处就是CPU配置好设备名称,下载后不生效。其固件版本(V2.5以上)也支持Profinet通讯。
百思不得其解,后来又换了一个PLC通讯,一样的配置结果直接能通讯上。究其原因,,,客户说那个PLC是一个国产PLC,兼容SMART200,这里不是抨击国产PLC做的不好,但是确实有缺陷,要是做Profeinet通讯,还得优先选择西门子PLC!
百思不得其解,后来又换了一个PLC通讯,一样的配置结果直接能通讯上。究其原因,,,客户说那个PLC是一个国产PLC,兼容SMART200,这里不是抨击国产PLC做的不好,但是确实有缺陷,要是做Profeinet通讯,还得优先选择西门子PLC!