您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:251 [上一页] [1] [2] [下一页]
1596
surfacersnow
文章数:320
年度积分:71
历史总积分:1596
注册时间:2015/10/8
发站内信
发表于:2024/9/11 10:10:12
#0楼
附件 微信图片_20240911101021.jpg
[此贴子已经被jint于2024/9/12 9:23:52编辑过]
4150
678806
文章数:372
年度积分:1263
历史总积分:4150
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2024/9/11 10:15:32
#1楼
角接,
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/11 10:47:26
#2楼
三相220v交流电源接 三根220v每根8kw的加热管用星接还是角接?

角接

如果是三相380v交流电源那就是星接
大家一起学习
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/9/11 11:07:39
#3楼
确认好是三相220V电就三角型接法;
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/9/11 11:07:50
#4楼
无论是Y接还是△接,都能工作,仅不过Y接时功率只有8KW的的1/3,但使用寿命长,不容易坏,有的设计师有意利用其特点,在加热时采用△接,当温度达到需保温时,采用Y接。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/9/11 11:48:17
#5楼
先确认是不是三相220供电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4235
YS-W
文章数:888
年度积分:1137
历史总积分:4235
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/9/11 11:55:15
#6楼
以下是引用pan_xiansheng2024/9/11 11:07:50的发言:
无论是Y接还是△接,都能工作,仅不过Y接时功率只有8KW的的1/3,但使用寿命长,不容易坏,有的设计师有意利用其特点,在加热时采用△接,当温度达到需保温时,采用Y接。

学习了
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/9/11 12:18:36
#7楼
220v就三角形接法 380电源就星型接法
此帖发自手机工控论坛
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/9/11 20:51:11
#8楼
以下是引用pan_xiansheng2024/9/11 11:07:50的发言:
无论是Y接还是△接,都能工作,仅不过Y接时功率只有8KW的的1/3,但使用寿命长,不容易坏,有的设计师有意利用其特点,在加热时采用△接,当温度达到需保温时,采用Y接。


好奇,加热一般都是PID,你这样,极速加热区和保温区 功率不一样,PID参数一样可行?表情
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/9/11 21:13:36
#9楼
国内使用三相220的非常少,出口的例外

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005