您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:279 [上一页] [1] [下一页]
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2024/8/21 9:00:06
#0楼
附件 速驱.jpg
碰到速驱的一款变频器,没有了型号标签,也不知道是啥型号,显示故障代码E-07,求说明书。
[此贴子已经被作者于2024/8/22 15:04:08编辑过]
5402
2537658335
文章数:142
年度积分:619
历史总积分:5402
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2024/8/21 14:43:31
#1楼
附件:
[本地下载]
附件 故障信息及排除方法.jpg
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2024/8/22 11:41:39
#2楼
代码是E-07,散热器过热,勾画出了NTC热敏电阻检测电路,并没什么问题,电路见图,此机是IGBT单管,不是模块。难道主芯片坏了?

附件 2345截图20240822113642.jpg
附件 2345截图20240822113642.jpg
[此贴子已经被作者于2024/8/22 11:45:40编辑过]
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2024/8/22 11:45:18
#3楼
检测这部分无问题。拔下NTC,主芯片11脚电压5V,接上NTC,11脚电压2.26V     [/upload]
附件 2345截图20240822114445.jpg
[此贴子已经被作者于2024/8/22 11:55:27编辑过]
181
18804277052
文章数:2
年度积分:181
历史总积分:181
注册时间:2023/4/20
发站内信
发表于:2024/8/30 9:51:47
#4楼
基准电压正常么

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004