发表于:2024/8/1 10:09:49
#0楼
1、2024年5月21日零时34分,1039号进线断路器跳闸,1039号变压器跳闸,总变过流I段动作,A009号断路器跳闸。
2、2024年5月26日零时14分,1039号进线断路器跳闸,1039号变压器跳闸,总变过流I段动作。
故障检查
1、5月21日现场检查变压器外观、接线、油温、油位无异常,无放电痕迹及异味。
2、5月21日检查1039号进线电源柜A001前后无异常,检查柜内互感器无异常。
3、5月21日检查A009柜断路器(负荷为ABB ACS880变频器)有同步跳闸,器后进线母排有灼烧烧熔迹象,烧熔点为负荷断路器电源测铜排底面,A/C相一侧有灼烧熔化痕迹,B相两侧均有灼烧熔化痕迹,相间绝缘挡板完好,有喷射状留痕。
4、5月21日早对1039号变压器进行切除并摇测检查,高压侧相间绝缘良好且均匀,平均绝缘320MΩ,三相对地绝缘良好且均匀,平均绝缘330MΩ,摇测放电正常,重新送电投用正常。
5、5月21日早对A009开关柜至循环氨水泵间联络进行检查测量,A009断路器本体无过流痕迹,无闪络及放电痕迹,无电伤,断路器相间绝缘良好,联络电缆绝缘良好,无过热及过流痕迹,对中间各联络点断路器、熔断器、互感器检查良好无故障。
6、5月21日故障发生时A009柜处于热备用状态,设备未运行,未进行任何操作。26日故障发生时A11柜处于正常运行状态,未进行任何操作。
7、5月26日检查A11柜断路器(负荷为ABB ACS800变频器)未跳闸,器后进线母排有灼烧烧熔迹象,烧熔点为负荷断路器电源测铜排截面正面,B/C相铜排正面截面有灼烧痕迹,A相有黑化痕迹,相间绝缘挡板完好,有喷射状留痕。重新启动该台设备,断路器本体Ir1灯显负荷90%(Ir1设定0.5*In,额定In=800A),变频器运行频率33HZ,运行电流97A,随后切除并更换电源柜供电,运行正常。
[此贴子已经被jint于2024/8/2 9:34:53编辑过]