MCGS与台达PLC通讯不上,不知道哪里设置问题,请高手指教!
回帖:
16
个,阅读:
389
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
MCGS与台达PLC通讯不上,不知道哪里设置问题,请高手指教!
收藏
分享到
50
姚命贤
文章数:
57
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(57)
注册时间:
2019/2/16
发站内信
发表于:2024/7/24 16:20:16
#0楼
MCGS与台达PLC通讯不上,不知道哪里设置问题,请高手指教!
【方案】
借助热量追踪虫害
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
4654
ddt250
文章数:
895
年度积分:
59
历史总积分:
4654
作者的所有帖子(895)
注册时间:
2016/12/26
发站内信
发表于:2024/7/25 8:15:05
#1楼
你这也太多的未知的东西了。
首先,PLC用的哪个通讯口与触摸屏通讯的?通讯线是接在COM2还是COM3口上了。
其次,触摸屏用的哪个通讯口?看你触摸屏的父设备选的是COM3口,但是MCGS的通讯9针口是不同的针代表不同的COM口,而且不同的型号的屏,针口也不一样。你连的是哪种屏的哪两个针?
最后,你展示的PLC的设置是电脑与PLC程序下载时的通讯协议。PLC与触摸屏的通讯协议不一定是这样的。
[此贴子已经被作者于2024/7/25 8:16:16编辑过]
【方案】
技术简讯 | AnyWire Bitty产品的停产通知
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
85712
ZCMY
版主
文章数:
47487
年度积分:
231
历史总积分:
85712
作者的所有帖子(47487)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/7/25 8:59:09
#2楼
先保证通讯线是对的;
【方案】
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25686
产品体验中心会员
ytleaderplc
文章数:
10767
年度积分:
249
历史总积分:
25686
作者的所有帖子(10767)
注册时间:
2008/6/7
发站内信
发表于:2024/7/25 9:24:20
#3楼
触摸屏端口不是1口232 2口485?
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email: ytleader@126.com
【方案】
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
15234
产品体验中心会员
xuhuifox
文章数:
2856
年度积分:
151
历史总积分:
15234
作者的所有帖子(2856)
注册时间:
2005/3/25
发站内信
发表于:2024/7/25 9:44:57
#4楼
MCGS应该只有COM1和COM2,没有com3吧!
一切为了生活
【方案】
真空泄漏检测要求更精密,全新FLIR声像仪满足各行业需求!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5642
2537658335
文章数:
146
年度积分:
146
历史总积分:
5642
作者的所有帖子(146)
注册时间:
2014/5/20
发站内信
发表于:2024/7/25 9:59:42
#5楼
串口父设备串口端口号设置为0-COM1再试试
[此贴子已经被作者于2024/7/25 10:00:16编辑过]
【方案】
营养品公司采用连续监测系统强化环境监测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
40713
产品体验中心会员
tigermu
版主
文章数:
14973
年度积分:
228
历史总积分:
40713
作者的所有帖子(14973)
注册时间:
2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/7/25 10:14:42
#6楼
看图感觉mcgs这边应该用com1而不是com3。
清泉石上,明月松间。
【方案】
让政务服务更智慧 | 华北工控打造自助政务一体机专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18789
产品体验中心会员
qjj740210
文章数:
4808
年度积分:
143
历史总积分:
18789
作者的所有帖子(4808)
注册时间:
2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/7/25 11:35:04
#7楼
如你图示PLC与PC下载界面展示,大概判断PC连接PLC的COM1口(就是那个圆形的8针口),那么你屏选择COM1口(RS232)连接HMI的9针DB头的2/3/5针就一定能连接上。
此类问题,告诉大家PLC与HMI的型号,通讯线两端各自连接的是那个口,再加上你的通讯设置截图,这样别人才能判断。
苦逼的奋斗者
【方案】
加工机 | 电火花加工应用--如何选择摇动类型
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
姚命贤
文章数:
57
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(57)
注册时间:
2019/2/16
发站内信
发表于:2024/7/25 23:28:10
#8楼
触摸屏型号MCGS TPC7022NI-4G,PLC型号DVP12SA2
【方案】
华北工控:让嵌入式计算机使能工业机器人,助力打造制造强国
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25686
产品体验中心会员
ytleaderplc
文章数:
10767
年度积分:
249
历史总积分:
25686
作者的所有帖子(10767)
注册时间:
2008/6/7
发站内信
发表于:2024/7/26 10:55:19
#9楼
用plc 串口的编程电缆就行了
COM1 触摸屏
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email: ytleader@126.com
【方案】
加工机 | 电火花空运行时Z轴抬起量的设定
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005