您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:272 [上一页] [1] [2] [下一页]
43
CX3302
文章数:10
年度积分:43
历史总积分:43
注册时间:2024/2/22
发站内信
发表于:2024/7/24 9:35:16
#0楼
 一条自动化冲压流线9台冲床,10台机械手,机械手就取放取放,前机械手控制后冲床冲压,9台冲床每天不定时不定机台出现不在上死点,要么330°左右,要么36°左右,9台冲床总共每天(24小时)出现5-8次 。
 外部控制也是安装冲床说明书接的,冲床用两个备用凸轮设置了上死点(345-15)和下死点(175-185),机械手控制冲压,监测到下死点就断掉冲压信号,8台冲床用的安全-行程模式,过了下死点会自己回到上死点,1台冲床用的自动-行程模式,给个脉冲信号就自动冲压一圈回到上死点,,但是两种控制模式都会出现不在上死点
 出现不在上死点的时候看了冲床进气压力表,大概在0.5MPa左右感觉也没问题,机械手控制冲床冲压程序和信号,也锁得死死的不会二次触发。
 大神们这是什么问题呀,给我整焦虑了
[此贴子已经被jint于2024/7/25 14:28:49编辑过]
20分悬赏
41815
YXBK 版主
文章数:19190
年度积分:2229
历史总积分:41815
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/24 11:08:56
#1楼
9台冲床每天不定时不定机台出现不在上死点,要么330°左右,要么36°左右,9台冲床总共每天(24小时)出现5-8次 。



是不是哪里有干扰?
大家一起学习
43
CX3302
文章数:10
年度积分:43
历史总积分:43
注册时间:2024/2/22
发站内信
发表于:2024/7/24 11:18:56
#2楼
回复 #1楼 YXBK
所有的信号线都用的带铜的屏蔽线
41815
YXBK 版主
文章数:19190
年度积分:2229
历史总积分:41815
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/24 11:56:02
#3楼
以下是引用CX33022024/7/24 11:18:56的发言:
所有的信号线都用的带铜的屏蔽线

8台冲床用的安全-行程模式,过了下死点会自己回到上死点,1台冲床用的自动-行程模式,给个脉冲信号就自动冲压一圈回到上死点,,但是两种控制模式都会出现不在上死点


这个有点难搞,如果是某一台的话,有可能是编码器问题,但不一定哪台机,只能去怀疑干扰,因为不可能都有问题吧

但要说干扰,角度又不是偏差很多,并且又只是上死点
大家一起学习
43
CX3302
文章数:10
年度积分:43
历史总积分:43
注册时间:2024/2/22
发站内信
发表于:2024/7/24 15:16:53
#4楼
回复 #3楼 YXBK
现在就是4号经常跑不到上死点340°左右(今天3次了),8号跑过上死点36°左右(也3次了),其他还算正常,看了气压在0.5mpa左右
41815
YXBK 版主
文章数:19190
年度积分:2229
历史总积分:41815
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/24 15:46:45
#5楼
以下是引用CX33022024/7/24 15:16:53的发言:
现在就是4号经常跑不到上死点340°左右(今天3次了),8号跑过上死点36°左右(也3次了),其他还算正常,看了气压在0.5mpa左右


本人不了解冲床,不知道正常情况下到上死点是怎样停止的,我想的是如果设置的上死点是(345-15)

那么应该是要旋转到这个范围才会停吧,既然没到就停了,是不是其他地方的开关什么让停下来了

或者就是位置反馈不对,给了假信号,这个要看控制停止的信号与显示的信号是不是同一个信号

如果是同一个信号,那就不应该,因为显示的还没到停止范围实际就停了


至于那个过头的有没有可能是没停稳造成的
大家一起学习
43
CX3302
文章数:10
年度积分:43
历史总积分:43
注册时间:2024/2/22
发站内信
发表于:2024/7/24 16:30:24
#6楼
回复 #5楼 YXBK
诶,我再观察观察吧,不行的话得花钱叫冲床厂商来一起解决问题了
20575
bnnyygy
文章数:5877
年度积分:1241
历史总积分:20575
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/24 17:22:45
#7楼
9台冲床每天不定时不定机台出现不在上死点,要么330°左右,要么36°左右,9台冲床总共每天(24小时)出现5-8次


你这个不好弄,建议找一台故障频繁的冲床,监控PLC程序,看看是那个条件断开了。

当然,也可以写一段附加程序(例如自动断开条件计数)来判断是那个条件断开。


冲床算是危险系数比较高的设备,注意安全。
26085
goldage
文章数:14891
年度积分:1587
历史总积分:26085
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/7/24 21:21:05
#8楼
气的稳定性问题
估计是你的供气管道偏小或机台没有缓冲罐
4060
YS-W
文章数:794
年度积分:962
历史总积分:4060
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/7/25 7:49:17
#9楼
不知你冲床是编码器检测旋转度数?还是通过凸轮开关来控制?冲床是气动离合器控制?还是老式电磁线圈控制那种?看你提到气压,猜想是气压控制的离合器,你看看你离合器的摩擦片上有没有油?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005