您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:211 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于字符串问题

2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2024/7/18 19:45:07
#0楼
我这边用的是一个汇川PLC,上位机需要我把所有报警组成字符串发给他,问问各位大佬这个怎么组合压,我有可能同时触发多个报警
10分悬赏
662
981183833
文章数:78
年度积分:662
历史总积分:662
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/7/18 20:24:22
#1楼
你把要传的字符串转换成对应的十进制数保存到寄存器,上位机读取多个寄存器后显示设置成字符串类型的,上位机会自动转换成字符串的
20575
bnnyygy
文章数:5877
年度积分:1241
历史总积分:20575
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/18 22:52:32
#2楼
哪里有这么奇葩的要求,一般上位机报警条件常用的2种,
1,BOOL变量,开关量,
2,寄存器数值,


直接让PLC输出字符,这不是。。。吃饱了吗。
27826
guanyumou 版主
文章数:10537
年度积分:1009
历史总积分:27826
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2024/7/18 23:53:39
#3楼
以下是引用余生少年2024/7/18 19:45:07的发言:
我这边用的是一个汇川PLC,上位机需要我把所有报警组成字符串发给他,问问各位大佬这个怎么组合压,我有可能同时触发多个报警
所有报警拼接为一个字符串
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
2159
chengfeil123
文章数:136
年度积分:278
历史总积分:2159
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2024/7/19 10:13:09
#4楼
就是16进制数转换成ascll码发上位机就可以了
19046
pqsh 版主
文章数:7410
年度积分:876
历史总积分:19046
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2024/7/19 12:16:09
#5楼
以下是引用bnnyygy2024/7/18 22:52:32的发言:
哪里有这么奇葩的要求,一般上位机报警条件常用的2种,
1,BOOL变量,开关量,
2,寄存器数值,


直接让PLC输出字符,这不是。。。吃饱了吗。
一般给状态, 上位机对应报警信息. 可以给个状态位对应信息表.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10108
twtynijj
文章数:2585
年度积分:679
历史总积分:10108
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/7/19 15:48:41
#6楼
上位机建报警信息  下位机触发相应的报警信息就可以了!!!!!!!!!!!!什么做的上位机 难道没有这功能!!!
295
gsw2022
文章数:17
年度积分:295
历史总积分:295
注册时间:2024/3/13
发站内信
发表于:2024/7/19 17:09:49
#7楼
这上位机吃饱了没事做,将简简单单报警搞复杂了,报警状态位直接过去简单明了,用16进制数转换成ascll码再发过去还要解码,过程复杂化了表情
[此贴子已经被作者于2024/7/19 17:11:09编辑过]
20575
bnnyygy
文章数:5877
年度积分:1241
历史总积分:20575
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/19 21:13:06
#8楼
以下是引用pqsh2024/7/19 12:16:09的发言:
以下是引用bnnyygy2024/7/18 22:52:32的发言:
哪里有这么奇葩的要求,一般上位机报警条件常用的2种,
1,BOOL变量,开关量,
2,寄存器数值,


直接让PLC输出字符,这不是。。。吃饱了吗。
一般给状态, 上位机对应报警信息. 可以给个状态位对应信息表.


对啊,PLC优先考虑设备工艺,尽量减少PLC循环时间,第一次听说上位机要求输出字符给它的。
12341
蛇会大学
文章数:4585
年度积分:667
历史总积分:12341
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/20 12:30:40
#9楼
这个不好搞,PLC支持英文字符,不支持中文
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006