发表于:2024/7/10 11:36:34
#0楼
一直只是知道高端PLC能实现真正意义上的一主一备冗余功能,实际没有机会也没有能力实施过这样的冗余项目。最近遇到一个招标,要求使用西门子SMART PLC实现1台控制对象2台控制器一主一备控制,具体描叙(原文)如下:
“本装置采用西门子 SMART PLC 模块化设计,交流接触器控制输出,耐压高,电流大,其技术先进,工作稳定可靠,抗干扰能力强、结构模块化、扩展功能强,环境适应性强。
1 台转辙机配 2 台控制器,2 台控制器之间实现硬件闭锁,同时控制转辙机工作,1 台工作 1 台备用,一台控制器出现故障后停止工作,另一台仍可正常控制道岔工作,不影响行车。”
看后有以下疑惑:
1. SMART PLC 一主一备怎么切换?(也就是说备用机怎么知道主机故障了需要自己开始工作)
2. “2 台控制器之间实现硬件闭锁,同时控制转辙机工作”这句话怎么理解?
3. 2控制器输出可以做闭锁,保证任意时刻只有一台正常工作的控制器控制转辙机,那么实际的传感器输入信号怎么做到让2台控制器都接收到(使用2套传感器,各个控制器一对一连接传感器?一套传感器信号一分二分别进入2套PLC?)
4.突然意识到冗余的概念没有之前想的那么简单,大家谈谈冗余系统的设计方案。以上提出的问题在冗余系统中是怎么处理的?
[此贴子已经被作者于2024/7/10 16:17:12编辑过]