您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:347 [上一页] [1] [下一页]
2662
990015440
文章数:163
年度积分:413
历史总积分:2662
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2024/7/5 20:37:08
#0楼
各位老师众辰Z8200A变频器单板运行怎样屏蔽ini报警?想单板测下驱动报警没法测
附件 IMG_20240704_211001.jpg



附件 IMG_20240704_193421.jpg
此帖发自手机工控论坛
695
dragon2153
文章数:38
年度积分:695
历史总积分:695
注册时间:2020/8/26
发站内信
发表于:2024/7/6 20:45:46
#1楼
改成vf模式
2662
990015440
文章数:163
年度积分:413
历史总积分:2662
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2024/7/7 10:38:25
#2楼
谢谢老师!已经试了驱动没事装机试了没问题!
此帖发自手机工控论坛
3123
275891330
文章数:442
年度积分:202
历史总积分:3123
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2024/7/31 13:01:59
#3楼
这个改成VF模式就不报这个了
2662
990015440
文章数:163
年度积分:413
历史总积分:2662
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2024/8/5 7:39:15
#4楼
谢谢老师!已经修好了
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003