各位老师众辰Z8200A变频器单板运行怎样屏蔽ini报警?想单板测下驱动报警没法测
附件 IMG_20240704_211001.jpg



附件 IMG_20240704_193421.jpg
此帖发自手机工控论坛
780
dragon2153
文章数:42
年度积分:780
历史总积分:780
注册时间:2020/8/26
发站内信
发表于:2024/7/6 20:45:46
#1楼
改成vf模式
2771
990015440
文章数:169
年度积分:522
历史总积分:2771
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2024/7/7 10:38:25
#2楼
谢谢老师!已经试了驱动没事装机试了没问题!
此帖发自手机工控论坛
3142
275891330
文章数:443
年度积分:221
历史总积分:3142
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2024/7/31 13:01:59
#3楼
这个改成VF模式就不报这个了
2771
990015440
文章数:169
年度积分:522
历史总积分:2771
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2024/8/5 7:39:15
#4楼
谢谢老师!已经修好了