您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:409 [上一页] [1] [2] [下一页]
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/5 10:54:29
#0楼
看下面这个图,中间的倒三角应该是互锁,这样讲那么发的电只能去到右边备用电源这边了

左边这些出线柜都用不了

附件 微信截图_20240705104345.jpg

附件 微信截图_20240705104313.jpg





大家一起学习
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2024/7/5 19:28:13
#1楼
就是应急电.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/7/5 21:16:02
#2楼
互锁的
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/5 21:47:36
#3楼
以下是引用pqsh2024/7/5 19:28:13的发言:
就是应急电.
看这个图纸,发电机的电连居民用电都用不上,只能给备用1234
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/5 21:50:03
#4楼
以下是引用goldage2024/7/5 21:16:02的发言:
互锁的
发电与市电是互锁了,但根据这图纸发电机的电没起作用,左边的柜子都用不上电
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/7/6 22:41:13
#5楼
以下是引用YXBK2024/7/5 21:50:03的发言:
以下是引用goldage2024/7/5 21:16:02的发言:
互锁的
发电与市电是互锁了,但根据这图纸发电机的电没起作用,左边的柜子都用不上电
必须是这样的呀。

你要挑选需要应急供电的设备啊,发电的时候,还想像市电一样的一揽子供应方案么?如果是这样的话,1250KVA的变压器,至少需要配套两台能够并网的500KW的发电机组,还是不能满足的呀。

其实很多时候备用发电机电源使用率极低,非紧急的普通居民和非居民(估计是工商业)配给发电机应急供电简直是钱多了没地方花。裁剪不必要的供电部位,至少能节省一台500KW的发电机组,谁家的钱是大风刮来的啊。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/7/6 22:44:02
#6楼
目前的主流发电供电方案是双路电源抵达,切换柜出来以后,看哪里需要应急供电,还要独立拉一组发电线去哪里,也就是两组一样的电缆线抵达负载配电箱,市电一组,发电一组,负载配电箱需要安装双电源切换开关。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/7/6 22:56:13
#7楼
以下是引用YXBK2024/7/5 21:47:36的发言:
以下是引用pqsh2024/7/5 19:28:13的发言:
就是应急电.
看这个图纸,发电机的电连居民用电都用不上,只能给备用1234
其实你的想法是,能倒送发电的电源去返回去给那前面几个出线柜对吧,这样反向送电非常不合理,并且不符合供配电设计规范,规范都是真实的案例培养出来的呀。
11476
346953791
文章数:2897
年度积分:943
历史总积分:11476
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2024/7/7 8:02:09
#8楼
以下是引用cfg1682024/7/6 22:41:13的发言:
从供电设计就应该是这样。。
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/7 9:53:04
#9楼
我们是现有一台1000KW的发电机的,原则上是要求在停电时能取代变压器的,

因为我们是染厂,染料加进去后如果停电时间太长,会报废原料的

当然由于是搞生产的主管再跟他们谈,有可能没沟通到位


但我不能理解的是发电连居民供电都不供吗,从图纸来看就只能供给备用

附件 微信截图_20240707094939.jpg
大家一起学习