您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:12个,阅读:335 [上一页] [1] [2] [下一页]
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/6/2 17:49:07
#0楼
主站是st40。从站是st30
 接线是3接3和8接8
附件 IMG_20240602_170330.jpg

附件 IMG_20240602_174107.jpg

附件 IMG_20240602_174158.jpg
此帖发自手机工控论坛
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/6/2 17:52:03
#1楼
问题出在那吖?
此帖发自手机工控论坛
8876
qdppo
文章数:1195
年度积分:914
历史总积分:8876
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2024/6/2 18:45:53
#2楼


    走 PN 通讯不香吗  ? 。。生成GSD文件 ,一个主站,一个智能从站 。

    我的恶习 : 啥都走网线 ,第三方的变频器,伺服 ,先搞到GSD文件走PN 。


                爽 !
[此贴子已经被作者于2024/6/2 18:50:32编辑过]
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/6/2 19:43:54
#3楼
485更省成本吖
此帖发自手机工控论坛
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2024/6/2 20:40:31
#4楼
你ctrl不要always_on.
你slave的id要对应.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/6/2 20:53:15
#5楼
以下是引用pqsh2024/6/2 20:40:31的发言:
你ctrl不要always_on.
你slave的id要对应.
可以加您微信吗?
此帖发自手机工控论坛
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/6/2 20:59:51
#6楼
以下是引用pqsh2024/6/2 20:40:31的发言:
你ctrl不要always_on.
你slave的id要对应.
我从站改回到了3。Ctrl不用on用什么吖?我写的是sm0.0啊?我现在头大死了??
此帖发自手机工控论坛
12066
limassol
文章数:748
年度积分:936
历史总积分:12066
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2024/6/3 8:25:09
#7楼
主站的读写指令EN改成和FIRST一样,不要上升沿
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2024/6/3 9:44:15
#8楼
帮助里有通讯的例程,照着写就能通
510
神心恋战
文章数:69
年度积分:510
历史总积分:510
注册时间:2023/8/2
发站内信
发表于:2024/6/3 9:54:47
#9楼
都是SMART,S7一根网线不香吗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004