您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:1个,阅读:152 [上一页] [1] [下一页]
8132
0aguang0
文章数:1636
年度积分:255
历史总积分:8132
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2024/5/28 10:33:21
#0楼
遇到一个升级改造项目
他原本的昆腾冗余CPU基板上是带了4个以太网通讯模块的.
更换到580之后 也同样添加4个NOC0301 添加到第四个的时候会弹出下面的提示
附件 1.jpg
得保证一些版本都是最新的才能够支持4个  不然580基板上只能安装3个noc0301
安装完之后 所有的电源模块在软件里都不足以支撑
电源分配里都是不够的 入下图.
附件 2.jpg
但实际使用的时候 4002这个电源是能够支持的 估计它下面那个同样5.5A 的4022也能支持.
3500肯定是带不动的

要配置这个的朋友们要注意一下



水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
234
仙逆王林
文章数:15
年度积分:234
历史总积分:234
品牌积分(施耐德):11
注册时间:2023/12/25
发站内信
发表于:2024/6/19 8:38:18
#1楼
感谢你的分享