您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:259 [上一页] [1] [2] [下一页]
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/5/13 18:40:50
#0楼
附件 IMG_20240513_183751.jpg

附件 IMG_20240513_183829.jpg


1为主机2图为从机
此帖发自手机工控论坛
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/5/13 18:42:06
#1楼
1图是主机2图是从机程序。我写错了吗?
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/5/13 19:09:04
#2楼
最起码D8120通信格式设定要一样吧
大家一起学习
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/5/13 22:21:34
#3楼
以下是引用YXBK2024/5/13 19:09:04的发言:
最起码D8120通信格式设定要一样吧
是通讯格式没写对吗?我明天再试下,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/5/14 9:44:28
#4楼
以下是引用6590603142024/5/13 22:21:34的发言:
以下是引用YXBK2024/5/13 19:09:04的发言:
最起码D8120通信格式设定要一样吧
是通讯格式没写对吗?我明天再试下,谢谢!


这个主机与从机要设置一样的,好比我与你说话,不要你说广东话我说湖南话,这样怎么交流。
大家一起学习
17375
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1023
历史总积分:17375
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/5/14 11:01:16
#5楼
即使你的程序绝对正确,仅仅依靠FX1N-PLC仍然不够,还必须加装FX1N-485-BD通讯模块,楼主你有吗?
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/5/14 21:18:55
#6楼
以下是引用pan_xiansheng2024/5/14 11:01:16的发言:
即使你的程序绝对正确,仅仅依靠FX1N-PLC仍然不够,还必须加装FX1N-485-BD通讯模块,楼主你有吗?
没有哦,但触摸屏什么么可以联吖?我不是很懂??
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/5/15 7:31:56
#7楼
以下是引用6590603142024/5/14 21:18:55的发言:
以下是引用pan_xiansheng2024/5/14 11:01:16的发言:
即使你的程序绝对正确,仅仅依靠FX1N-PLC仍然不够,还必须加装FX1N-485-BD通讯模块,楼主你有吗?
没有哦,但触摸屏什么么可以联吖?我不是很懂??


没有加装FX1N-485-BD,那你是怎样让两台PLC通讯的,就是说通讯线是怎样连接的
大家一起学习
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/5/15 8:23:56
#8楼
通过触摸屏交换一下数据也可以
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
886
659060314
文章数:56
年度积分:123
历史总积分:886
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2024/5/17 17:57:06
#9楼
怎么交换吖,我没搞过
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004